DN25的喷淋支管能否直接采用用异径弯头(25*15)或异径三通(25*25*15)接DN15的喷头,不加大小头及短管。能不能行啊?
DN25的喷淋支管能否直接采用用异径弯头(25*15)或异径三通(25*25*15)接DN15的喷头,不加大小头及短管。
能不能行啊?
2楼
不行
回复
3楼
能否给出相关条文?
bow!
回复
4楼
可以的
回复
5楼
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB 50261-2005 条文说明
8.0.9
当短管太长时,不仅会使杂质在短管中沉积,而且形成较多死水,所以三通以下接短管时要求不宜大于15cm,最好三通以下直接接喷头。
回复
6楼
可以的!!!楼上说的对,按规范来做,没错!!!。。。。。。
回复
7楼
按道理讲可以的,但是如果没有短管,在有装修吊顶时,喷淋横支管到吊顶面有一断距离,这个距离如不用短管,怎么进行安装啊?,还得考虑吊顶龙骨的厚度,所以喷淋支管到吊顶面板是有一定距离的。
而且如过不吊顶,则直立上喷,那么喷头与顶板的距离怎么控制?
这短管和变径主要是考虑施工习惯做法和适用性。
回复
8楼
不可以,短立管要求为DN25。小了肯定不行,至少验收时会找你麻烦。
回复
9楼
5楼的有道理!谢谢
回复
10楼
忘了什么资料上说不行,是不是这样喷头溅水盘距支管太近影响喷洒,以前施工没这样做过;建议楼主找本NFPA看看参考一下:期盼权威答案
回复