请问粘钢最多可以粘几层,最多可以粘多厚
熊猫聊神
2006年05月26日 15:31:42
只看楼主

规范上说2~6mm厚,但实际中有做到8MM厚的粘钢如果8MM还不够,可不可以粘更厚的钢板内,最厚能粘到多少?可不可以粘两层钢板内,最多可以粘多少层?

规范上说2~6mm厚,但实际中有做到8MM厚的粘钢
如果8MM还不够,
可不可以粘更厚的钢板内,最厚能粘到多少?
可不可以粘两层钢板内,最多可以粘多少层?
免费打赏
yu-feng-ming
2006年05月27日 10:58:12
2楼
是在梁底还是板面粘钢?
回复
潇潇夜雨
2006年05月28日 12:37:35
3楼
最新的规范的规定是,对受拉区和受压区,分别不应超过3层和2层,且钢板总厚度不应大于10mm。
但是根据我们的经验,建议你不要粘贴很多层,1层是最佳效果,超过1层从经济性(涉及到多层粘贴折减系数的问题)和受力(涉及到极大增强剥离破坏的问题)上来说都有问题。厚度最好是不超过6mm,最多不超过10mm.
回复
结构小龚
2006年05月29日 08:51:44
4楼
上面这位同志对新规范很熟悉嘛
回复
zzyzgz
2006年05月29日 21:21:14
5楼
kings在2006-05-28 12:37:35.0发表的内容:
最新的规范的规定是,对受拉区和受压区,分别不应超过3层和2层,且钢板总厚度不应大于10mm。

不知道这位朋友说的是那本新规范.
实在需要的话,粘多层钢板不如粘接型钢.
回复
熊猫聊神
2006年05月31日 09:47:22
6楼
我说的是在梁底粘钢,KINGS说的规范是哪本呢?

楼上的说粘型钢,如何粘法?有没有这类的工程实例,图纸或文献可以参考学习一下?
回复
潇潇夜雨
2006年05月31日 11:31:46
7楼

《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006
如果你说的粘接型钢是指的通过包钢的方式采用角钢和钢板对混凝土进行加固到没什么问题,但是假如你指的型钢是H型钢等,我们一般的做法可不是只用胶粘,只用胶的话型钢与混凝土之间的连接是无法保证的。
回复
tidizl
2006年06月16日 08:29:05
8楼
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006
请教那里可以下载
回复
kolkhoz
2006年07月31日 14:53:15
9楼
粘钢厚度不宜厚。建议不大于6mm。
我做过最后的10mm的,用的是湿法包钢,效果不错。不过我们这边设计都是一层,不考虑二层及以上的。
回复

相关推荐

APP内打开