树干式与链式配电的区别
cpenedyp
cpenedyp Lv.12
2006年05月26日 12:35:37
只看楼主

在民用建筑中各楼层之间的照明配电箱的联接是树干式还是链式?

在民用建筑中各楼层之间的照明配电箱的联接是树干式还是链式?
hys_nc
2006年05月26日 12:59:55
2楼
没有统一的规定!
根据建筑物要求,负荷性质,容量大小等因素,各有考虑!
回复
hys_nc
2006年05月26日 13:02:16
3楼


树干式与链式配电的区别??

问的内容怎么不一样??
回复
wuanbin
2006年05月26日 13:28:03
4楼
要看建筑物要求.
回复
aoldman
2006年05月26日 13:34:32
5楼
大负载情况下用链式成本反倒高,应该进行成本核算后决定。小负载链式成本较低条件许可尽量使用。
回复
cpenedyp
2006年05月27日 11:05:10
6楼
如3楼所说,我问的主要是两种方式的区别,在民用建筑中特别是住宅中,按照现在普遍的做法到底是哪种方式?
回复
huanghesheng
2006年05月28日 10:52:54
7楼
1、链式配电中干线与分支之间无断路器保护,分支处的故障将导致整个干线断电,而树干式就是干线与分支之间设断路器保护。
2、两种配电方式各有应用场所,具体请看规范《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)第6.0.2/6.0.4/6.0.5条。
回复

相关推荐

APP内打开