卫生间立管问题?
tomleng
tomleng Lv.3
2011年07月12日 20:36:23
只看楼主

新手来的,最近工地三层小户型房子主体粉刷完工,现在要立管关于几个问题请教大伙:第一、每层卫生间顶上的三通离楼顶多少尺寸?第二、立检是每层都要用的吗?第三、立管需要通出屋顶不?

新手来的,最近工地三层小户型房子主体粉刷完工,现在要立管
关于几个问题请教大伙:
第一、每层卫生间顶上的三通离楼顶多少尺寸?
第二、立检是每层都要用的吗?
第三、立管需要通出屋顶不?
rj45511916
2011年07月12日 21:37:39
2楼
,沙发,虽然我不知道,但是还是顶一个,我也很想知道
回复
lzq0523
2011年07月13日 06:57:54
3楼
1、要看横管的高度了;
2、一层和三层加就可以;
3、看设计,通气管应该申顶。
回复
abrong
2011年07月13日 08:49:37
4楼
300、400的都可以
回复
guiguidemm
2011年07月14日 17:42:10
5楼
哥们不是做水的吧 一般留400 够了 三层的 一层 三层 检查口就可以了 升定通气
回复
dangdangdic
2011年07月14日 22:59:34
6楼
第一,给水立管看用水器具的安装高度确定;排水立管2F、3F在梁底。第二,检查口你这样的三层建筑,底层和顶层加上就行了。第三,如果是排水立管,则需要通顶增加通气帽,通气帽的安装规则规范上有。如果是给水立管,按现在的要求也需要通顶增加自动排气阀。
回复
lovelfbb2008
2011年07月15日 18:08:41
7楼
楼上说给水立管要通顶,这是为什么呢???
回复
renxuepiao
2011年08月11日 15:53:06
8楼
楼主自己查规范,很方便的
回复
wyf857
2011年08月12日 11:29:08
9楼
1)三通口和楼板的净距不得小于250mm,不得大于450mm。2)设计无要求是可以每层一个,但是最底层和有卫生器具的最高层必须设置。3)需要
回复
心若冰清
2011年08月12日 12:02:10
10楼
第一、每层卫生间顶上的三通离楼顶多少尺寸?
第二、立检是每层都要用的吗?
第三、立管需要通出屋顶不?

1.300-400

2.可以每层一个,但是最底层和有卫生器具的最高层必须设置。

3.必须,为了通风
回复

相关推荐

APP内打开