某别墅给排水图纸
huihuibest
huihuibest Lv.3
2006年05月26日 02:00:58
只看楼主

图纸简介: 某别墅给排水图纸,首层排水平面图、给排水平面图、化粪池平面图、给水系统图、排水系统图、天面平面图、首层卫生间给水系统图等。 附件名:20065151147701194531.zip 文件大小:566K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某别墅给排水图纸,首层排水平面图、给排水平面图、化粪池平面图、给水系统图、排水系统图、天面平面图、首层卫生间给水系统图等。



附件名:20065151147701194531.zip

文件大小:566K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
homing
2006年05月26日 08:57:05
2楼
仔细看了一下图纸,就图纸中的问题说明如下:
一、设计说明中:
1、缺部分主要计算数据,如用水人数、用水定额、供水方式、用水量等,违规;
2、说明中别字错字太多,如升顶通气帽、付筋等等,需要查改;
3、缺室外给排水情况说明。
4、消火栓图例有误,请按照制图规范选定图例。
5、缺室外给排水情况说明。
二、平面图中:
1、首层给水平面图中出现图例表中没有的符号,需要补充;
2、首层排水平面图中埋地排水管与建筑外墙距离太小,不满足规范要求;同时,部分排出管管径偏大;化粪池设于室内,应考虑防臭、防爆处理,此外,设于室内应与结构方商量,是否对结构产生影响;
3、卫生间大样图中,缺卫生器具、预留孔洞的定位尺寸;90度转角处或部分排水支管起端处应设伸顶清扫口;个人认为,个别卫生间布置不甚合理;
4、卫生间排水系统图中,部分排水横支管安装高度漏标;
5、个人认为,对于别墅这种对卫生和美观要求比较高的建筑类型,是否可以考虑将排水立管设于室内的管道井,而不是沿外墙敷设呢?个人意见;
6、部分排水立管与柱子打架,而图中又缺少这部分的说明,是不是该补充呢?;
三、系统图与原理图中:
1、部分排水横支管安装高度漏标;
2、排出管选用DN150偏大许多,不经济,需要核算后修改;
3、给水系统图中止回阀与图例表中的图例不符合,需要修改;
四、其他
1、图纸总体看来一般,需要更正补充的细部也不少;
2、图面布局显得不甚美观,说明中语言过于个性化;
3、个人评分:70
以上均为个人观点,大家伙儿共同学习,共同进步哈!
回复
huihuibest
2006年05月28日 21:57:52
3楼
谢谢指教,,,,
回复
lu-yi-007
2006年05月29日 10:09:48
4楼
我是个学生 。。。 好象给排水图很难画好呀。。。。。。。。。
回复
碧水
2006年05月29日 12:43:33
5楼
homing看的仔细啊,呵呵
到现在为止只发现北京要求别墅做消防设施。
回复
qxdqxd9803
2006年07月04日 00:01:30
6楼
好象给排水图很难画好呀。。。。。。。。。
回复
电游天下
2006年07月10日 10:16:20
7楼
好贴,学习中!
回复
yefenglinyun
2006年10月24日 21:10:07
8楼
下载下来,学习一下,感谢楼主的提供.希望楼主再接再厉共享更好的资料.
回复
dswgy
2006年10月31日 18:03:35
9楼
2楼的同行,看的真仔细,回的更精彩
回复
dswgy
2006年10月31日 18:06:08
10楼
先下载下来看看,再与2楼同行审的对照一下,从中学习经验
回复
fshnhuda
2007年01月26日 18:22:56
11楼
感谢楼主,这些正是我们需要量的,

顶了!!!
回复

相关推荐