PPR打压问题
mi9527
mi9527 Lv.6
2011年07月12日 10:57:56
只看楼主

各位前辈 能否介绍下 PPR打压时分层 分区打压是怎么个打发 有什么规范没?

各位前辈 能否介绍下 PPR打压时分层 分区打压是怎么个打发 有什么规范没?
免费打赏
黄cyzf
2011年07月12日 17:40:31
2楼
5.6 试 压

5.6.1 冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。

5.6.2 热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。

5.6.3 管道水压试验应符合下列规定:

1 热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24h以后才能进行水压试验,一次水压试验的管道总长度不宜大于500m;

2 水压试验之前,管道应固定牢固,接头须明露,除阀门外, 支管端不连接卫生器具配水件;

3 加压宜用手压泵,泵和测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点(不在最低点时应折算几何高差的压力值),压力表精度为0.01MPa;

4 管道注满水后,排出管内空气,封堵各排气出口,进行水密性检查;

5 缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力 (在30min内,允许2次补压至试验压力),稳压1h,检验应无渗漏,压力降不得超过0.06MPa;

6 在设计工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查无发现渗漏,水压试验为合格。

5.6.4 直埋在地坪面层和墙体内的管道,可分支管或分楼层进行水压试验,试压合格后土建即可继续施工(试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工)。
回复

相关推荐