发电机出口需要装设断路器和隔离开关吗?
swjtu991733
2006年05月25日 20:25:07
来自于断路器
只看楼主

(1)变电所高压、低压母线的最大持续工作电流分别怎么计算? 变压器引接线的最大持续工作电流怎么算??? 考虑过负荷吗? 非常感谢! 比如发电机引出线或者变压器引出线,或者母线,书上的计算公式都是1。05倍X(额定容量除以根3倍额定电压), 问题是变压器并列运行,考虑切除一台过负荷不?好象是以通过的最大容量来计算的? 当然 看运行记录本是最好的。问题是只是普通的理论设计哦? 那么以容量来计算?按道理个人感觉还应该做负荷曲线来分析吧?

(1)变电所高压、低压母线的最大持续工作电流分别怎么计算? 变压器引接线的最大持续工作电流怎么算???
考虑过负荷吗? 非常感谢! 比如发电机引出线或者变压器引出线,或者母线,书上的计算公式都是1。05倍X(额定容量除以根3倍额定电压), 问题是变压器并列运行,考虑切除一台过负荷不?好象是以通过的最大容量来计算的?
当然 看运行记录本是最好的。问题是只是普通的理论设计哦? 那么以容量来计算?按道理个人感觉还应该做负荷曲线来分析吧?
(2)请问发电机或变压器引出线的选择,是不是和母线选择一样?那么选择了出口母线是不是可以不选择引接线呢?
(3)发电机出口需要装设断路器和隔离开关吗?需要进行校验吗?



免费打赏
befdgs2863
2006年05月26日 01:05:28
2楼
1:高压、低压母线的最大持续工作电流是根据机组所带最大负荷情况下 所有用电设备全功率运行的1。5倍计算的 老师傅说的 至于电动机启动电流是工作电流的3~5倍 但是在实际运行中 电动机不可能全部或大部同时启动 所以不是理论上的3~5倍
2:在实际运行中 6KV 380KV母线都有备用电源 一般为#0厂高变 #0厂用变 长时间处于热备用状态 运行变压器一但过负荷 此台变压器的过流保护动作 跳开高低压侧断路器 备用变的自动投入装置动作 合备用变压器高低压侧开关 带故障变压器所带负荷
3:什么是引接线 我不太清楚 望请教
4:发电机出口需要装设断路器和隔离开关 因为发电机因故障紧急停机时 厂高变高低压侧开关拒动 所带厂高变有反送电危险
本人只是一普通值班员 学校所学专业是电厂热能动力 电气专业不精 错误处还请大家批评纠正 见谅
回复
threego
2006年05月26日 08:02:58
3楼
3: 不是非装出口开关不可的. 现在的电厂一般用单元接线的就直接把开关装在变压器高压侧. 这样可以省下一下开关.目前新建电厂多采用此种形式.

回复
yxwliul
2006年05月26日 09:24:32
4楼
现在发电机容量增大,装设大电流的出口开关和隔离开关成本太高。所以现在采用单元接线,使用封闭母线与变压器直接相连,采用发变组保护。
回复
luckycityman
2006年05月26日 10:53:45
5楼
发电机断路器的主要作用
  
  发电厂装设发电机断路器的主要作用是在于简化运行操作程序,减小发电机和变压器的事故范围,简化同期操作、提高其可靠性,方便调试和维护。
  3.1 简化厂用电切换/操作程序
  3.2 提高发电机、变压器的保护水平
  采用发电机断路器后,不论是在发生操作故障或在系统振荡时,还是在发电机或变压器发生短路故障时,都将提高保护的选择性,从而提高机组运行的安全、可靠性。
  3.3 简化同期操作,便于检修、调试
  采用高压断路器进行同期操作时,断路器将会承受电压应力,在受到污染的情况下,这些电压应力可以造成断路器外部绝缘介质的闪络,当同期操作在发电机电压等级进行时,对高压断路器的电压应力便会消失。利用发电机
  3.4 适应厂网分开的需要
  电力工业管理的改革,倡导厂网分开,竞价上网,要求发电厂启动/备用变压器除上交用电量费用外,还要上交基本电费。而这项基本电费与启动/备用变压器容量有关,其额度为每月每kVA容量8~12元。例如,一台40MVA的变压器,每年就要上交基本电费384~576万元。在投资方日益注重投资效益的今天,上述问题不能不引起投资方的重视。解决问题的首选方案即是减小启动/备用变压器容量。减小启动/备用变压器容量的方法就是通过装设发电机断路器,以主变压器倒送电至高压厂用变压器提供启/停机电源,只设事故停机时的备用变压器或者不设任何备用变压器,减小变压器的数量和容量,降低运行费用,提高经济效益。
回复
swjtu991733
2006年05月26日 16:52:39
6楼
我糊涂了啊!怎么还是一部分说发电机出口需要装断路器,一部分说不需要装啊?
我记得规程上说现在200MW以下的用单元接线不装断路器!那么装了断路器是不是不符合要求?如果装负荷开关不装断路器呢?装了断路器,好象现在国内的设备都需要定做?选不出来啊?》
回复
threego
2006年05月26日 17:19:01
7楼
装是因为钱多. 不装是为了省钱. 和安全没啥关系. 现在大部分都是不装的. 直接装在变压器高压侧.
回复
swjtu991733
2006年05月26日 18:02:35
8楼
不装断路器?那就表示发电机不装保护了????只用发变组大差动就可以?》
如果发电机装保护,那么他去跳什么断路器呢
回复
routerduo
2006年05月27日 16:16:28
9楼
发电机出口没有说一定要装设断路器,一般装设费用肯定要高出一部分,只有在技术经济比较合理的时候才会考虑发电机和变压器之间装设出口断路器。这时也仅仅用于600mw机组才考虑。这时的起备变实际上就是备变,启动可以通过系统反送电实现。另外不装还有一个好处就是为了避免在出口短路,除了采用封闭母线以外,主回路尽量不装断路器和隔离开关。
可以详细见火力发电厂设计技术规程DL 5000-2000电气主接线部分13.2
一般来说,对于大型火电机组,以600mw 3/2接线为例,新建机组如果出口不装设断路器,一般主变高压侧只装设隔离开关和接地开关。发变组保护包括发电机保护,动作于高压侧断路器。如果电厂已经达到一定规模,在以后的扩建时候可以主变高压侧不装设隔离开关,高压侧直接接至500kV升压站内。当然电厂为了检修安全也可以另外再要求增加隔离开关,但从设计来看不用增加再增设。
这时我的看法,大家如觉得不对之处,希望批评指正。
回复
swjtu991733
2006年05月27日 19:42:20
10楼
首先谢谢9楼,但是你说主变高压侧只装设隔离开关和接地开关。发变组保护包括发电机保护,动作于高压侧断路器。这句话不对吧?无论如何主变高压侧必须装设断路器吧?不然保护怎么动作?
你的意思是说:发电机出口一般装设封闭母线??那么母线的选择依据什么呢?谢谢指点。
回复
inrain
2006年05月28日 21:11:07
11楼
(我来试试回答楼上的问题,不是要抢9楼的),主变高压侧是不装断路器的,发变组出口断路器是装在升压站侧的,主变高压侧若不装设隔离刀和接地刀,那么升压站侧的刀闸联索直接要做到高厂变和发电机侧,比较麻烦,事实上电厂在做主变检修时,若不在旁边就看到隔离刀位置也不放心。
母线还是按最大运行方式下的短路电流和工作电流来选择
发电机出口断路器目前好像只有一家人家做,我个人觉得还是没必要,真是制度害死人,电力局为了收一点备变容量的钱造成了大家要多花几千万去装本来不一定要装的出口断路器,浪费的都是纳税人的钱,真的要算电网给电厂备用的容量的钱,难道电网从出口断路器倒送进来的电就不算备用容量了吗???
回复