浪涌保护器平常的时候是断开的还是合上的?是不是要检修的时候才断开。还是雷击的时候才自动合上?
浪涌保护器平常的时候是断开的还是合上的?是不是要检修的时候才断开。还是雷击的时候才自动合上?
2楼
浪涌保护器平常的时候是合上的。雷击的时候,浪涌保护器就击穿达到保护过高的电压。
回复
3楼
支技!!!!!!!
回复
4楼
当然是闭合咯,断开了就不起作用了啊
回复
5楼
当然是闭合了 不然断开了怎么起到保护作用呢
回复
6楼
浪涌保护器平常的时候当然是合上的。
回复
7楼
那浪涌保护器前装个断路器干啥?如果检修的话,我直接卸下浪涌保护器检修。难道是考虑了转螺母卸载浪涌保护器的过程存在触电危险?
回复
8楼
浪涌保护器前装个断路器是为防止浪涌保护器坏掉导至线路短路用的
回复
9楼
非常感谢。浪涌保护器坏掉怎么会导致线路短路?
回复
10楼
浪涌保护器平时处于高阻状态,也就是所谓的断开。一旦出现过压,保护器闭合,将电流泄入大地。另浪涌保护器之前的断路器是保护浪涌保护器用的,浪涌保护器劣化短路时,跳开断路器。
回复
11楼
开关时是闭合的,浪涌保护器是断开的
回复