各位高级工程师,请问基础承台可以断开作为后浇带吗?
jeygar
jeygar Lv.2
2011年07月11日 15:17:19
来自于工地图片
只看楼主

请问各位,某工地基坑深13.9m,底板厚度为2000mm,设计有一条后浇带径直穿过了大楼中间的两个承台基础,这样可以吗?承台可以断开作为后浇带吗?

请问各位,某工地基坑深13.9m,底板厚度为2000mm,设计有一条后浇带径直穿过了大楼中间的两个承台基础,这样可以吗?承台可以断开作为后浇带吗?
免费打赏
adeddd
2011年07月14日 10:55:50
22楼
学习了,承台要连续性浇筑完成,不能做为后浇带
回复
wangchaojie2008
2011年07月14日 15:41:33
23楼
不能从承台上走,没做过这样的
回复
skyy33
2011年07月15日 08:11:10
24楼
个人认为承台不能断开,当然这个得设计做决定
回复
wawyjg
2011年07月15日 08:39:46
25楼
新手,学习了
回复
ssunwx
2011年07月15日 17:18:52
26楼
设计问题。后浇带的意义,一是温度后浇带,二是沉降后浇带,三是施工段划分。二和三是不可能在承台附近的。一的话,随便让让。所以请设计重新定。
回复
pentenchour
2011年07月15日 18:34:47
27楼
从整体考虑,还是不宜绕开
回复
xwlhq
2011年07月15日 21:48:14
28楼
一般情况下是不可以断开的!可能设计没有把缝和承台合并在一起考虑吧?
回复
yyyy4987
2011年07月16日 11:14:11
29楼
个人感觉问题不大,可最好能联系设计,换个位置
回复
duanzl
2011年07月16日 14:33:42
30楼
支持一楼的说法
回复
orchlin
2011年07月16日 15:53:49
31楼
我去的工地也有这个问题,请问什么规范可以查到相关信息呢?这么些天下来,没有人反映那后浇带留得不好啊!
回复

相关推荐