请问各位,某工地基坑深13.9m,底板厚度为2000mm,设计有一条后浇带径直穿过了大楼中间的两个承台基础,这样可以吗?承台可以断开作为后浇带吗?
请问各位,某工地基坑深13.9m,底板厚度为2000mm,设计有一条后浇带径直穿过了大楼中间的两个承台基础,这样可以吗?承台可以断开作为后浇带吗?
22楼
学习了,承台要连续性浇筑完成,不能做为后浇带
回复
23楼
不能从承台上走,没做过这样的
回复
24楼
个人认为承台不能断开,当然这个得设计做决定
回复
25楼
新手,学习了
回复
26楼
设计问题。后浇带的意义,一是温度后浇带,二是沉降后浇带,三是施工段划分。二和三是不可能在承台附近的。一的话,随便让让。所以请设计重新定。
回复
27楼
从整体考虑,还是不宜绕开
回复
28楼
一般情况下是不可以断开的!可能设计没有把缝和承台合并在一起考虑吧?
回复
29楼
个人感觉问题不大,可最好能联系设计,换个位置
回复
30楼
支持一楼的说法
回复
31楼
我去的工地也有这个问题,请问什么规范可以查到相关信息呢?这么些天下来,没有人反映那后浇带留得不好啊!
回复