建筑上设置的强 弱电井的门开向卫生间,更不用说就在卫生间隔壁。这样做合适吗? 我总觉得不太好 水电不相容 而且管线出来都往卫生间走了~!但我不知道以什么依据来反驳他

建筑上设置的强 弱电井的门开向卫生间,更不用说就在卫生间隔壁。
这样做合适吗? 我总觉得不太好 水电不相容 而且管线出来都往卫生间走了~!
但我不知道以什么依据来反驳他
免费打赏
mmhwe
2006年05月25日 18:21:19
2楼
肯定不合适啊,依据有好多的:
低配5.7.4条三:避免临近烟囱、热力管道及其它散热量大或潮湿的设施。
第5.7.5:竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊。
另外按卫生间的区域划分,竖井出线也是满足不了的。
回复
daguang816
2006年05月25日 19:35:42
3楼
最好不要设在卫生间旁边
回复
wuanbin
2006年05月25日 21:09:51
4楼
二楼说的对!支持!
回复
log417
2006年05月26日 11:07:23
5楼
我昨天也好好读了下规范 同意二楼
就是潮湿的设施 是指那些的?
回复
wxyhs2008
2006年10月26日 19:48:42
6楼
请问 电井的门能否开向前室呢
回复
lggufei
2006年10月27日 11:19:56
7楼
同意而楼的说法.
门当然可以开向前室了.规范上讲是要开向公共部位.主要是要求不能是向里开门的.
看规范要吃透!
如果看不懂,可以看看相关的条文说明!
回复
crazyboy
2006年10月27日 12:30:13
8楼

有意思,还是先看看高层防火规范6.2.5再发表意见比较合适。
回复
crazyboy
2006年10月27日 12:32:44
9楼
电井门开向卫生间的我见过,那个井就是在卫生间里的,不过我很奇怪当初为什么会如此做,不排除是后期改造的结果。
回复
zh_yingyu
2006年10月27日 13:52:19
10楼
从这里也看出这么几点:
1.现在很多做建筑的不懂电,还蛮不讲理
2.电气设计地位真的很低
回复
zzhspeed
2006年10月27日 17:43:14
11楼
相对来说重要性低些,地位就低喽,没办法了撒
我们单位做建筑的要么是德高望重的老设计师,他们不会为难你。再有就是一帮跟我差不多大的年轻人,他们都听我的
只要喝酒的时候把他们整服贴喽,他们就都不敢有问题了
回复