洁净室设计常见问题解析及相关规范理解
smallbu
smallbu Lv.2
2011年07月10日 21:11:24
只看楼主

洁净室设计常见问题解析及相关规范理解问题]1 洁净室的定义及测试常用的规范有那些?[解答 ]洁净室常用的规范有四种,分别是1.美国联邦标准Federal Standard 209E (Fed 209E)2.美国环境科学学会 (Institute of Environmental Sciences and Technology) 无尘室测试规范IEST-RP-CCO06.23.美国国家环境平衡局 (National Environmental Balancing Bureau) 之无尘室认证程序规范Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms。

洁净室设计常见问题解析及相关规范理解

问题]1 洁净室的定义及测试常用的规范有那些?
[解答 ]洁净室常用的规范有四种,分别是
1.美国联邦标准Federal Standard 209E (Fed 209E)
2.美国环境科学学会 (Institute of Environmental Sciences and Technology) 无尘室测试规范IEST-RP-CCO06.2
3.美国国家环境平衡局 (National Environmental Balancing Bureau) 之无尘室认证程序规范Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms。
4.国际标准组织 (International Organization for Standardization) ISO 14644-1
________________________________________

[问题]2 无尘室的品质直接影响製造品质之良窳,无尘室在施工完毕后,需要经过那些测试以验证其性能是否符合要求。
[解答] 需经过洁淨度、空气过滤器洩漏、高效过滤器表面风速、风向平行度、室内静压、温湿度、照度、噪音值、地板阻抗、回复能力、环境测漏、振动等测试验证。
________________________________________

[问题]3 何谓空态(As-built)?
[解答] 已完工无尘室,但尚无人员与机械进入。
________________________________________

[问题]4 何谓静态(at-rest)
[解答] 已完工无尘室,机械已移入且可以操作或已在运转,但尚无人员进入。
________________________________________

[问题]5 电子科技洁净厂房设计基本需求主要有哪些?
[解答] 设计基本需求资料如下:
1.外气条件:设厂地区室外冬夏天之温湿度条件‧
2.室内需求:室内各区间之温湿度及洁淨度需求‧
3.容积需求:室内各区间之面积与高度需求‧
4.振动需求‧
5.噪音需求‧
6.照度需求‧
7.正压需求‧
8.电气系统需求‧
9.控制系统需求‧
10.消防系统需求‧
11.接地系统需求‧
12.门禁与监视系统需求‧
13.给排水系统需求‧
14.内装与隔间需求‧
15.天花板与高架地板需求‧
16.地板荷重与环氧树酯需求‧
17.生产产品种类与特性‧
18.操作人员进出无尘室人数与方式‧
19.製程设备佈置与製造流程‧
20.製程设备公用设施系统需求‧
________________________________________

[问题]6 电子科技厂房一般设计范围为何?
[解答] 一般设计范围如下:
1.通风排风系统设计
2.空调系统设计
3.给水排水系统设计
4.动力系统设计
5.环保设施设计
6.消防系统设计
7.室内管线综合设计
8.供电系统设计
9.配电系统设计
10.照明系统设计
11.门禁、监视控制系统设计
12.通信资讯系统设计
13.报警安全信号系统设计
14.避雷系统设计
15.超纯水系统设计
16.污废水处理系统
17.化学气体供应系统
18.无尘室洁淨环境设计
(1) 一般排气系统
(2) 酸硷排气系统
(3) 有机排气系统
(4) 无机排气系统 取消
(5) 消防排烟系统
(6) 无尘室天花板系统
(7) 无尘室牆面系统
(9) 空气浴尘室系统
(10) 无尘室天花板上维修走道,洁淨梯及共同管路
(11) 高效过滤送风单元系统
(12) 无尘室认证
(13) 补给空气系统
(14) 一般空调系统
(15) 热水系统
(16) 冰水系统
(17) 自来水系统
(18) 排放管系统
(19) 电力系统
(20) 无尘室设备MCC盘、照明盘及FFU盘等盘体安装及二次侧拉线施工
(21) 照明设备
(22) 静电防治及接地系统
(23) 无尘室设施监视及控制系统
(24) 滤网风扇单元控制及监视系统
(25) 广播系统
(26) 消防撒水系统
(27) 无尘室环境即时监视系统
(28) 消防侦测及警报系统
转载请注明原创来源: http://www.klcfilter.com/js_view.asp?id=4253273
smallbu
2011年07月10日 21:12:19
2楼
文章部分来自亚翔的设计方案,希望对洁净室设计者会比较有用,支持一下
回复
zht2004
2011年07月12日 17:22:00
3楼
粗略了点,不过思路是清晰的
回复
luizs@co163
2011年07月13日 11:00:20
4楼
国内的规范没有写出来
回复
hzmy555
2011年07月13日 17:15:12
5楼
整体还是比较全面的,多谢楼主分享啦
回复
hzmy555
2011年07月15日 15:15:14
6楼
帮楼主增加一点:设计、施工和调试是保证净化空调系统正常运行的三个重要环节,对于净化空调系统的设计和施工不少书籍和文献已经作了专门的介绍,但对于净化空调系统的调试,以及调试中常常碰到哪些实际问题,资料相对贫乏。作者在进行多个净化空调调试过程中,发现如下几个需要注意和探讨的问题。
  
  1洁净室回风口变为送风口的问题
  
  按照工艺要求,相邻洁净室之间都要保证有一定的静压差,一方面是在门窗紧闭的情况下防止洁净程度低的洁净室内的空气由缝隙渗入到洁净程度高的洁净室内;另一方面在门开启时,保证有足够的气流按正方向流动,以尽量减少由于开门动作和人的进入的瞬时带来的逆向气流量,降低污染。然而在实际中由于设计或其他方面的原因,为了保证“相对重要”房间的较大静压差,会出现“较不重要”洁净室回风口变为送风口的现象,这在进行净化调试过程中是比较常见。现分析如下:
回复
malong880219
2011年07月20日 13:00:54
7楼
一直在做药厂洁净室,一般用到的国内的一些规范有:
1、《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)
2、《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457-2008)
3、《药品生产质量管理规范》(即2010版GMP)
4、《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)
回复
hzmy555
2011年08月04日 22:00:11
8楼
接上面回答,不好意思:
现分析如下:
1 维持房间压差的设计回风量难以确定
  在净化空调设计中,设计人员比较偏重于洁净室送风量的设计,对于回风量的设计则通常采用概算,即回风量少于送风量就可保证一定的压差。但由于相邻房间的压差受现场条件的影响较大,其中主要是房间门缝隙的大小。如果门的密封性能好,较小的送回风风量的差值就可保证房间所需要的压差相反,如果门的密封性能比较差,为了保证设计时的洁净室的正压差就需要有较大送风量与回风量的差值。因此现场调试中就出现了即使在保证洁净室房间设计送风量和回风量的情况下,相邻房间的压差也会倒灌的现象。基于这种状况,实际调试时,都是先给洁净室按设计送风量进行风量分配,对于回风量则根据现场保证压差的要求进行适当的调整。作者曾经对已经调试好的洁净室进行送风量和回风量的测试发现,在保证送入房间的送风量在10%的范围内时,回风量与设计回风量的偏差有时可达到。当然,这并不是说设计中不必进行回风量的计算,只是说明设计时是按照理想状态进行的,而对于实际洁净室,影响因素有时甚至是无法控制预测的。
2 回风管路设计不尽合理
  尽管洁净室的回风量与设计值偏差较大,但如果回风管路设计得好也还是能较好地进行洁净室压差的调试,避免问题的发生的。相反,如果回风管路设计不合理,并联支管阻力偏差太大,再加上选用的空调机组的余压明显不足,那么为了保证某一回风管支路上所有房间对于室外的相对正压差,从而关小这一支路上总回风阀时,往往会造成同一支路上其它房间的回风口出现逆向流动,即回风口变为送风口。
回复
xcmj
2012年09月02日 20:48:21
9楼
多多益善.增强理解
回复
haotiange
2012年09月25日 11:28:56
10楼
大侠说的有道理,理论设计的和实际现场的情况的确是有gap的。
对于老厂房,的确更需要根据实际情况来修正设计参数。
回复
yang0449
2012年10月11日 22:54:02
11楼
整体还是比较全面的,多谢楼主分享啦
回复

相关推荐

APP内打开