本人在设计一个公厕,一排有12个蹲便器,请问用一根DN150排水管直接排至室外,经计算,流量已经满足了,要不要设置通气管? 如必须要设通气管,那我把它改成两根排出,每根DN150排6个蹲便器,是不是不用设置通气管了。因为通气管没位置放了!多谢各位了!
本人在设计一个公厕,一排有12个蹲便器,请问用一根DN150排水管直接排至室外,经计算,流量已经满足了,要不要设置通气管?
如必须要设通气管,那我把它改成两根排出,每根DN150排6个蹲便器,是不是不用设置通气管了。因为通气管没位置放了!多谢各位了!
2楼
我哭,我是打算悬赏10分的,怎么点了30分!
回复
3楼
用DN150管径的话,没有必要一定要设通气管了。
回复
4楼
超过六个大便器就要设环形通气管,所以改成两根管出去也是要设通气管的。详见水规4.6.3的第二条。
回复
5楼
规范里说的是污水横支管超过六个大便器就要设环形通气管,而我设计的D150是直通室外污水井的了,我们办公室里分成两派,有的说设置,有的说不用,我也有点糊涂了。
回复
6楼
一定要设的,我做过好几个这样的厕所,有一次没设,审图没通过,
回复
7楼
环形通气管是需要设的,否则就算你计算能算过,审图的还是要找你麻烦的,毕竟不符合规范嘛!!
回复
8楼
据我们院的一位给排水的高工意见,这个厕所的环形通气管应该要设。
回复
9楼
谢谢大家!
回复
10楼
规范要求的只是横支接6个或以上的大便器需要做环形通气管。
而规范讲的很清楚,横支管是指
“1 横支管 horizontal branch
连接器具排水管至排水立管的管段”
而直接排出室外的(就楼主这种情况),很明显是不属于横支管,也就根本不存在违不违反规范的问题。
而审图或其他水友说一定要做环形通气管,我想有两中可能:
1、对横支管固有的理解错误,或人云亦云。
2、很清楚横支管与这种排出管的区别,不过处于保守考虑,而要求做环形通气管。
回复
11楼
采用一根 PVC160的 排水管就可以了 !
没有那么多的原因 !
环行的管道尽管是能够很好的平衡压力 ,但是在空间不够的情况下,根本就没有必要,在说了,不管怎么说,12个吨位 不可能全部在同时使用!
回复