10KV电网之避雷器脱扣器的使用
crh2
crh2 Lv.3
2011年07月10日 17:11:59
来自于工地图片
只看楼主

10KV电网之避雷器脱扣器的使用,请大家提一下使用经验如何。

10KV电网之避雷器脱扣器的使用,请大家提一下使用经验如何。

103247.jpg


110751.jpg


110916.jpg

免费打赏
yugzh168
2011年07月14日 08:12:49
22楼
真的吗?去申请专利吧。
假如真的在避雷器放电以后故障就从安装位置脱落,避雷器也没有脱离接地啊(有接地线),故障点还是没有排除。
回复
zhaokc
2011年07月14日 08:56:52
23楼
接地线是还在,但他是接在脱离器上的,脱离器在故障时会热爆与避雷器分开,故叫脱离器。这种配合使用已很多年了,只是国内用的少而已。
回复
mimimangmang
2011年07月14日 11:56:57
24楼
他是一个托架加上一个脱落器,当避雷器故障时,脱落器能和避雷器脱离,从而使避雷器从一次回路中脱离。主要是让维护的人能找到避雷器有故障。
回复
seawave03
2011年09月13日 18:43:25
25楼
第一张图确实是大家所说的支架,支架是绝缘的。第二张和第三张图就可以看到脱离器了,软编织铜线连接的,在避雷器与支架连接的下端,黑色的像个安装螺钉就是脱离器,内部有黑火药,过热时黑火药燃烧,脱离器快速裂开,软编织铜线下垂,与避雷器的连接断开。