排水出户管拐弯的问题
dshsdqd
dshsdqd Lv.2
2006年05月25日 10:35:48
只看楼主

  今有一工程,排水立管到首层地面下,出户管直通室外会穿柱子(柱子长1.2米),必须先走一段横干管再出户,这样做管道是否容易堵,需要注意什么?有没有更好的做法?

  今有一工程,排水立管到首层地面下,出户管直通室外会穿柱子(柱子长1.2米),必须先走一段横干管再出户,这样做管道是否容易堵,需要注意什么?有没有更好的做法?
免费打赏
podal123
2006年05月25日 10:48:31
2楼
如果你怕堵,就放大一号管径。估计不会有什么问题了。!
回复
along770319
2006年05月25日 11:40:17
3楼
将埋地横管管径放大一个规格。这是常用的作法。
回复
f_jg2003
2006年05月25日 18:35:00
4楼
这样做当然比直接出户容易堵,但如果避不开也只能这样,但要考虑清通:立管上做检查口,转弯的横管处要设清扫口。
回复
善伯
2006年05月25日 19:58:02
5楼
可用两个45度弯头绕过柱子,如仍就避不开也只能走一段横干管再出户,转弯的横管处要设清扫口,有地下室还好解决,没地下室则要设清扫口井.
回复
水84
2006年05月25日 21:53:00
6楼
同意4楼的处理方法,不错!
回复