只增大蒸发器的尺寸,COP或效率是否提高?
garyzl
garyzl Lv.7
2006年05月25日 10:06:44
来自于制冷技术
只看楼主

我的个人看法是,对干式蒸发器来讲,为提高冷量只加大蒸发器的面积是做不到提高制冷量的对满液式来讲,冷媒量比较富余,加大蒸发器面积可以提高冷量不知道个人理解是否正确?

我的个人看法是,对干式蒸发器来讲,为提高冷量只加大蒸发器的面积是做不到提高制冷量的
对满液式来讲,冷媒量比较富余,加大蒸发器面积可以提高冷量

不知道个人理解是否正确?
ghm5566
2006年05月25日 10:54:31
2楼
从我们测试的几组情况上看,干式蒸发器换热面积小,制冷量小,cop也较小;对于满液式机组蒸发器面积小,制冷量也小,但cop不也定小。请有关专家高见。
回复
峰哥
2006年05月25日 11:27:03
3楼
希望你们能给出一个分析,这样才能让人信服!
回复
garyzl
2006年05月25日 14:12:09
4楼
对于干式蒸发器,冷量得源头在于液体冷媒的循环量,因为冷冻水的量大于冷媒的量,如果冷媒的量固定,冷量基本不会发送生变化,对于满液式蒸发器,水管中的水量,小于蒸发器中的水量,所以加大蒸发器的型号,可以增加一定的冷量,多蒸发点冷媒,影响不大

此外如果对于干式蒸发器,如果增大蒸发器的量,换热面积加大,冷量可能会有提高,但是,无形中冷媒管道也会增加,冷媒阻力也会增大,压缩机输入功率也会增大,这也是比较矛盾的问题。

这个讨论来源于:客户想选1台2.5HP的室外机,和一个3HP的室内机(一拖一)问冷量会不会增加。
回复

相关推荐

APP内打开