计量改装,两漏电保护器(带试验按钮的那种)不能同时合上。
君哲圣
Lv.2
2011年07月09日 21:22:37
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一户主原有两计量表,现在更换改户计量。新装的两表各带漏电保护器不能同时合上,是怎么回事?两表进出线还是按原先接上的。
一户主原有两计量表,现在更换改户计量。新装的两表各带漏电保护器不能同时合上,是怎么回事?两表进出线还是按原先接上的。
qian68747
2011年07月10日 08:21:30
2楼
2个表(漏电开关)回路下的零线有混用。
回复
li403993180
2011年07月10日 18:49:56
3楼
同意2楼的说法
回复
君哲圣
2011年07月10日 21:22:38
4楼
谢谢啦。好久,施工师傅才找到原因,把两表的漏保出线重新接了下,但那样好像漏保不起保护作用,只起开关作用了是吗?
回复
zhaowenliangde
2011年07月11日 14:59:35
5楼
沙发的回答是对的,这样的线路要分开。
回复