求助:水喷雾、消火栓系统同时存在时水泵流量如何确定
xiedong5486
2006年05月25日 09:18:06
只看楼主

水喷雾流量90L/s,室内消火栓20L/s,室外消火栓30L/s,因占地等各方要求,水泵不能分开设置,一用一备时,每台水泵的流量考虑应该是三者叠加还是取最大的一个,即水喷雾?请各位专家赐教

水喷雾流量90L/s,室内消火栓20L/s,室外消火栓30L/s,因占地等各方要求,水泵不能分开设置,一用一备时,每台水泵的流量考虑应该是三者叠加还是取最大的一个,即水喷雾?请各位专家赐教
xueying104
2006年05月25日 09:33:30
2楼
应该考虑叠加,室外的也要水泵供给吗,应该市政压力一般都够的。还有一点,水喷雾的灭火延续时间不一样,说明里要说清楚。
回复
jianyh
2006年05月25日 09:49:39
3楼
一、看一下水喷雾与消火栓是不是同时作用。
二、如要同时作用,以最大来选。
三、室外消火栓,一般不要水泵来供水,如水量不足可以做消防车取水口
四,如果上述不成立,则先双出口水泵,水喷雾是一个水泵设计点。室内外消火栓是一个水泵设计点

我是菜鸟,不负责任!!
回复
xiedong5486
2006年05月29日 09:58:44
4楼
恩恩水喷雾的24分钟说明里已有交代,但是周围没有市政,室外消火栓只能自己解决了,是否需要叠加规范中有没有要求,我似乎是没有找到....
回复

相关推荐

APP内打开