在图纸上看的,高压断路器采用VS1-12/630-31.5,但是进线采用YJV3*95后面到变压器也是采用VS1-12/630-31.5,出线YJV3*50630A的断路器怎么能用这么小的电缆?难道高压和低压不同?难道断路器仅仅是630规格,具体电流还能调节?还是高压仅仅考虑短路保护?我没做过,明天出图,大家帮帮我啊
在图纸上看的,高压断路器采用VS1-12/630-31.5,但是进线采用YJV3*95
后面到变压器也是采用VS1-12/630-31.5,出线YJV3*50
630A的断路器怎么能用这么小的电缆?难道高压和低压不同?
难道断路器仅仅是630规格,具体电流还能调节?还是高压仅仅考虑短路保护?
我没做过,明天出图,大家帮帮我啊
2楼
高压进线截面有供电局要求,再大截面都有可能,出线根据变压器容量,计算电流选择。
回复
3楼
你的变压器是多大的?如果变压器小于2000KVA,630A的断路器就足够了,电缆可能小点,但应该没问题,如果变压器大于2000KVA,那就要注意了。
回复
4楼
630的断路器,但变压器可能很小,如果的变电站的出线,按电流互感器选择其他元件就可以。
回复
5楼
这里的630是断路器的壳架电流等级,只要壳架电流等级不低于系统中最大电流就行!选择断路器关键是看它的短路分断能力,比如上面的31.5.这才是最重要的.
楼主说到的进线用95,出线用50的情况是完全没有问题的!
回复
6楼
高压系统中,你上面的630A仅是一个壳架等级电流,而不是整定电流!正定电流由继电保护确定!
说穿了,这时候的断路器仅仅是一个执行机构!!
回复
7楼
兄弟个人感觉你这个图纸有问题
是不是把图纸传上来大家看看在解决啊
回复
8楼
怎么不能上传阿?总是说我的文件不符合类型,我的是rar啊。我的qq15200332,大家可以加我,帮我审图把关,多谢了。
回复
9楼
高压系统中,你上面的630A仅是一个壳架等级电流,而不是整定电流!正定电流由继电保护确定!
说穿了,这时候的断路器仅仅是一个执行机构!!
今天总工问我为什么VS1-12/630-31.5
只选用31.5A的,太小了。我说不是的,那是短路电流,然后不知道说什么了。
因为我确实没标出整定电流来。
是不是整定电流还要在另外说明阿?
回复
10楼
选断路器时
要标出 整定电流 框架电流 短路分段能力
打个比方
我的一个控制一个设备的断路器
在系统图上我应该这么标
MCCB AT100 AF125 IC>20KA
此时 AT反映的是线路中的电流值 AF放映的是断路器的大小因为同一个AF的开关都一样大 不管是AT100 还是AT80...
而IC 值则放映断路器能承受短路电流的 能力大小 说白了如果短路电流不止20KA 那么这个开关就不能正常的跳闸(故障时)起不了短路保护作用
楼主明白没有
回复
11楼
31.5的单位KA
回复