我也是学习中
只是有人告诉过我是有消防负荷是才用的
火灾发生是切断非消防用电
不知道是不是这样的.
回复
3楼
有很多相关帖子,去找找
回复
4楼
分励脱扣器只是一个分闸的器件,具体怎么用要看你自己的需要。
你可以用于普通的分闸,如有某些开关只能在柜后操作时,加分励电动操作可方便一点;
普通的紧急分闸;
消防的电动自动分闸。
回复
5楼
你说的是低压断路器吗?
分励脱扣器可以在远距离操作,不带分励脱扣器的断路器停电时要在断路器前拉闸;而带分励脱扣器的只要把外接线接好(包括电源、操作按钮等),就可以远距离通过按钮对断路器分闸。
回复
6楼
那在消防中怎么作用的?
什么情况下需要设?
回复
7楼
分励脱扣器可理解成分闸线圈~~电源接通就工作~~需要电控时用~~
那小子一工作断路器就分闸~~真是太坏了~~
我觉得消防中应该必用吧~~
嘿嘿嘿~~俺是新手~~不知道说对没~~
回复
8楼
上面是俺哥教的~~如果没说对~骂俺哥去~~
回复
9楼
分励脱扣器可以在远距离操作,不带分励脱扣器的断路器停电时要在断路器前拉闸;而带分励脱扣器的只要把外接线接好(包括电源、操作按钮等),就可以远距离通过按钮对断路器分闸。