急需有人指教一下砼柱钢梁的单层厂房?
wsjwerdan
wsjwerdan Lv.2
2006年05月24日 15:56:59
只看楼主

急需有人指教一下砼柱钢梁的单层厂房?砼柱上面还要用一小段钢柱,不知道钢柱的长度怎么确定

急需有人指教一下砼柱钢梁的单层厂房?砼柱上面还要用一小段钢柱,不知道钢柱的长度怎么确定
免费打赏
banana_730
2006年05月24日 16:45:21
2楼
帮你顶下 请设计过类式工程的高手不胜赐教
回复
wenj03
2006年05月24日 17:07:00
3楼

不要用小钢柱了,梁柱直接铰接……
注意挠度,和柱顶水平力产生的弯矩对基础的影响
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年05月25日 08:13:18
4楼

那段钢柱高度即钢梁端部高度!
回复
fxgg2004
2006年05月25日 08:14:36
5楼
可以用梁和柱连接,柱上设予埋螺栓,不需要小柱
回复
wsjwerdan
2006年05月25日 08:20:13
6楼
我老师说非要用小钢柱连接,其实他也没有真正做过这样的砼柱钢梁车间,呵呵

谢谢大家指教啊
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年05月25日 08:25:23
7楼

没必要非得用小钢柱连接!这样的厂房我设计了能有上百个了!需要的话联系我的QQ:120509172,给你发个图你给参谋参谋!我的网站http://lqy.99927.com/ ,来这儿看看也行!
回复
789163263
2007年01月11日 10:53:52
8楼
你的老师是力学结构高手

最好是用钢柱连接了!!(如果跨度太大的话)门试钢架撒
埋螺栓也可以呵!!
回复
megood55
2007年01月11日 16:07:28
9楼
如果是梯形钢屋架,确实要用小钢柱,国标图籍上就是这么做的,目的是让小钢柱与钢屋架上端用小钢板连接。
建议你看一下国标01SG515第31页的做法!
回复
lhdx9910
2007年01月11日 18:00:40
10楼
小钢柱组成门架结构,钢柱高度最小值取梁端界面大小,我做过,这样可以节约好多
回复
jx_szg
2007年01月12日 08:40:57
11楼
我觉得立了钢柱主要目的在于想把节点作成固支,这样两端能分得负弯矩,从而减少用钢量.那段钢柱高度即钢梁端部高

度!

如果不立钢柱 梁柱节点基本只能做铰接,这样跨中弯矩较大,梁高较高.这时,柱上设予埋螺栓,不需要小柱

其实加了小钢柱组成的应该是排架结构,真正门式钢架柱脚是铰支座.


回复

相关推荐