对《建筑设计防火规范》的一点疑问
cool188
cool188 Lv.2
2011年07月07日 17:32:07
来自于建筑规范
只看楼主

在《建筑设计防火规范》GB50016-2006中,第7.2.3.4条规定:“一二级耐火等级的门厅”的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗。 可是我的两个封闭楼梯间都可以直接对外。门厅隔墙上的门窗要不要乙级防火门窗?

在《建筑设计防火规范》GB50016-2006中,第7.2.3.4条规定:“一二级耐火等级的门厅”的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗。
可是我的两个封闭楼梯间都可以直接对外。门厅隔墙上的门窗要不要乙级防火门窗?
免费打赏
cool188
2011年07月07日 17:35:03
2楼
国家标准《建筑设计防火规范》管理组对本条的解释是:“主要考虑到火灾时人员经过门厅进行安全疏散的需要,对于不作为安全疏散设施的门厅可以不按该规定进行防火分隔。”
按这个说法我的两个封闭楼梯间都可以直接对外疏散,可不通过门厅进行疏散,所以门厅上的门窗不用乙级防火门窗。
可是,本人因为这条被提了个强条。