初效过滤器的初阻力
yangyangyang333
2006年05月24日 14:23:28
只看楼主

初效过滤器初阻力是否有下限?各厂家是否不同?

初效过滤器初阻力是否有下限?各厂家是否不同?
免费打赏
vincent_nk
2006年05月24日 14:30:01
2楼
规范标明一般都是50
回复
nky6666
2006年05月24日 21:16:14
3楼

是的
回复
hp202
2006年05月25日 15:30:12
4楼
初效过滤器的初阻力一般≤50,但是各生产厂家根据无纺布过滤效率略有不同
回复
yangyangyang333
2006年05月26日 14:09:18
5楼
初阻力除与无纺布过滤效率有关外,是否还与送风量有关?我们有两个相同的洁净空调,一个送风量大,每次安装新的初效过滤器后初阻力都比另一个大约20Pa左右。
回复
jtllee
2006年05月26日 14:34:13
6楼
风量对初阻力有影响
回复
happytang
2006年05月26日 19:10:43
7楼

初阻力与送风量无关,应该是与迎面风速有关,迎面风速越大,初阻力越高。
如果两台空调箱一样,一个送风量大,这台空调箱过滤器的迎面风速就大,初阻力就高。
回复
vincent_nk
2006年05月26日 19:28:44
8楼

同意
回复