请教关于同层排水的问题
zt120488300
2011年07月07日 15:50:43
只看楼主

小弟我在做一个建筑排水的设计,卫生间的下方是卧室,我用同层排水,请问立管能经过卧室吗?

小弟我在做一个建筑排水的设计,卫生间的下方是卧室,我用同层排水,请问立管能经过卧室吗?
免费打赏
zt120488300
2011年07月07日 15:51:47
2楼
请各位专家指导下
回复
zt_email
2011年07月07日 16:01:51
3楼
强条4.3.3A!
回复
zt120488300
2011年07月07日 16:45:01
4楼
那立管该
怎么放啊
回复
yibasiba
2011年07月08日 21:54:46
5楼
把图纸发上来LOOK呢,不知建筑专业能否通过图审?
回复
某日某月
2011年07月11日 10:29:28
6楼
卫生间下面是卧室,你这是复式楼,普通住宅是不允许这样的啊
回复
zhaoyijun
2011年07月11日 11:00:30
7楼
问题很简单,你睡在排水立管旁体验一下
回复
zt120488300
2011年07月12日 10:41:15
8楼
多谢各位,这建筑设计的不符合规范
回复
tbqyc
2011年07月12日 19:23:26
9楼
卫生间下面是卧室,你这是复式楼,普通住宅是不允许这样的啊
回复
guxiaopei
2011年07月12日 20:18:42
10楼
你这应该是自己改的跃层吧,同层排水在一定的程度上可以解决您的问题,但是同样需要一个排水管道井的啊,好端端的一个卧室你划分一个不规则的管道井出来好像不管从那种角度来说都不太能接受吧
回复