这个是ABB ATS022的样本接线图,接触器是外加的,我想了很久,是否能够把接触器取消呢?如果带接触器的话,那么备用电源供电时,当常用电源重新得电,能自复位过来吗?
这个是ABB ATS022的样本接线图,接触器是外加的,我想了很久,是否能够把接触器取消呢?如果带接触器的话,那么备用电源供电时,当常用电源重新得电,能自复位过来吗?
2楼
请高手指教啊
回复
3楼
没人回复吗 顶起来
回复
4楼
我们刚用是这个双电源转换装置,ABB技术人员要我们严格按照图纸,我们用了上海人民厂的两个B9接触器,因为接触器间是互锁的,一个接触器吸合另外一个就不能吸合,确保只有一路电源输入,需要注意的是两个断路器的相位必须一致,否则就不能自动切换,调试的时候郁闷的半天,打ABB的技术服务热线也没给明确的答复,后来因为老烧保险把相位核准了就可以自动切换了
回复
5楼
回复
6楼
大家看看能不能改成上面这个CAD的 方案 来接线呢
回复
7楼
朋友。。我也刚好。用到。。
两眼泪汪汪啊。。
我正在默默的关注
回复