空调室外机故障格力3P空调不制冷,发现室外机没启动,经仔细检查发现:当刚接上电源时,按空调开关时,室外机风扇转动,但1、2秒后即停止,再按开关时室外机不启动。拨掉电源重新插上按空调开关时又如上动一下停了。故障在什么地方?什么元件出问题?是过流保护?敬请高手指点,多谢!!![ 本帖最后由 wzltys78 于 2011-7-7 07:30 编辑 ]

空调室外机故障
格力3P空调不制冷,发现室外机没启动,经仔细检查发现:当刚接上电源时,按空调开关时,室外机风扇转动,但1、2秒后即停止,再按开关时室外机不启动。拨掉电源重新插上按空调开关时又如上动一下停了。故障在什么地方?什么元件出问题?是过流保护?敬请高手指点,多谢!!!

[ 本帖最后由 wzltys78 于 2011-7-7 07:30 编辑 ]
免费打赏
adingkgb
2011年07月07日 21:50:27
12楼

既然单开通风可以运行,一开制冷1-2秒外机就停止
我怀疑问题多数是压缩机启动不顺利(堵转)
因为如果是风扇问题,那么压缩机运行一段时间(比如两三分钟)后才高压保护
而压缩机不能正常启动,马上就过电流保护了
至于堵转原因,可能是电压不足、压缩机故障,保护其故障,压缩机启动电容故障,内外连接线不良等等

测个电流就知道了

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-7 21:53 编辑 ]
回复
zhaowenliangde
2011年07月14日 22:30:19
13楼
是否电压低或接线不实造成压缩机启动电压降的多?