图纸简介: 水源热泵系统图,水源热泵立管系统图。主机接管示意图、KT-1冷却水系统图、KT-2冷却水系统图、空调冷却水系统图。 附件名:20065111147312315154.zip 文件大小:61K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
水源热泵系统图,水源热泵立管系统图。主机接管示意图、KT-1冷却水系统图、KT-2冷却水系统图、空调冷却水系统图。
附件名:20065111147312315154.zip
文件大小:61K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
感觉近来上传的图纸都不很系统,很难做出恰当的评价.建议在展示上传的图纸时,要适当考虑一下图纸的完整性.问题,因为一个项目设计图纸较多.网站建设应该和设计一样,在图纸质量上下工夫.小小的一点建议.
回复
3楼
这是水源热泵图?搞错了吧
水源热泵还有冷却塔?
回复
4楼
水还热泵,水还热泵也是水源热泵一种
回复
5楼
还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好还好
回复
6楼
好好
回复
7楼
应该是水环热泵系统图吧,不过不知道工程具体在什么地方.冬季要求采暖怎么办,不需要辅助热源吗?如果该工程有较大内区,且常年有稳定的热负荷,倒是可以采用水环热泵。
回复
8楼
这是水源热泵?怎么有冷却塔?
另外图纸过于笼统,看不明白.
回复
9楼
在制冷时冷却塔是用来散热的!在南方经常用,在北京有很多用地源热泵。
回复
10楼
看了一下图纸,就我个人的经验,有下面几个问题
1\此系统图为水环热泵系统图
2\截止阀的图例好象不对,另外图例也还不全
3\主机接管示意图好象不对,应该是下进上出,我没有看到上进下出的.另外水环热泵对水质的要求是很高的,建议在主机进水管上加上水过滤器
4\在冷却水泵\Y型过滤器前后应该有压力表,对压力进行监测.规范上有的
5\两冷却塔并联,平衡管应该用与进水干管同大小的管,并且为使冷却拓出水均匀,出水干管宜采用比进水干管大两号的集管并用45度弯头和各个出水管连接
6\从主机的接管图上可以看出,系统为变流量系统,所以应该在冷却塔进出水总管间设置压差旁通.
8\电磁阀我不知道是起什么作用?电磁阀他是单向工作的,只起开关的作用,无调节性,另外价格也贵,防水性也差!!这个我还不明白
以上都是我个人的观点,不知道对不对,请多给意见
回复
11楼
水环热泵系统是不是应该做闭式系统好一点呢?
回复