烧结多孔砖强度调整问题
seuzzf2210
seuzzf2210 Lv.6
2011年07月06日 13:47:27
只看楼主

施书2010版668页烧结多孔砖强度设计值表下有注:当烧结多孔砖孔洞率大于30%时,表中数字应乘以0.9。 但是《砌规》2001上面确无此条,条文说明里面也没有。

施书2010版668页烧结多孔砖强度设计值表下有注:当烧结多孔砖孔洞率大于30%时,表中数字应乘以0.9。
但是《砌规》2001上面确无此条,条文说明里面也没有。
免费打赏
dadienqing002
2011年07月06日 15:14:04
2楼
砌体结构设计手册上是有这样的小注的
回复
lbp120d
2011年07月07日 15:51:55
3楼
多孔砖设计规范有
回复
zhongjie_hfut
2011年07月07日 16:43:56
4楼
你看看砌体规范153页,局部修订(强制性条文)
回复
zouchen1
2011年08月10日 09:03:59
5楼
晕,我的砌体规范只有151页
回复
浪迹浆糊
2011年08月17日 16:50:44
6楼
多孔砖砌体结构技术规范
3.0.2 当砖的孔洞率大于30%时,应按表中数值乘以0.9。