烧结多孔砖强度调整问题
seuzzf2210
Lv.6
2011年07月06日 13:47:27
来自于
注册结构工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
施书2010版668页烧结多孔砖强度设计值表下有注:当烧结多孔砖孔洞率大于30%时,表中数字应乘以0.9。 但是《砌规》2001上面确无此条,条文说明里面也没有。
施书2010版668页烧结多孔砖强度设计值表下有注:当烧结多孔砖孔洞率大于30%时,表中数字应乘以0.9。
但是《砌规》2001上面确无此条,条文说明里面也没有。
免费打赏
dadienqing002
2011年07月06日 15:14:04
2楼
砌体结构设计手册上是有这样的小注的
回复
lbp120d
2011年07月07日 15:51:55
3楼
多孔砖设计规范有
回复
zhongjie_hfut
2011年07月07日 16:43:56
4楼
你看看砌体规范153页,局部修订(强制性条文)
回复
zouchen1
2011年08月10日 09:03:59
5楼
晕,我的砌体规范只有151页
回复
浪迹浆糊
2011年08月17日 16:50:44
6楼
多孔砖砌体结构技术规范
3.0.2 当砖的孔洞率大于30%时,应按表中数值乘以0.9。
回复
相关推荐
烧结多孔砖孔洞率大于30%抗压强度要折减?
注册结构工程师
2011-06-19 17:29:07
煤矸石烧结多孔砖,砖强度等级多少啊
混凝土结构
2011-05-16 11:58:36
烧结页岩多孔砖砌体局部均匀受压试验研究
砖混结构
2011-05-07 22:09:28
钢筋混凝土过梁烧结多孔砖砌体
混凝土结构
2011-01-14 18:31:19
砌挡土墙,烧结多孔砖烧结红砖哪种砖好些
建筑施工
2010-12-30 19:28:30
04G612砖墙结构构造(烧结多孔砖与普通砖、蒸压类砖)
砖混结构
2010-12-24 15:12:42
04G612砖墙结构构造(烧结多孔砖与普通砖、蒸压类砖
建筑规范
2010-09-20 19:18:53
2006浙G30 烧结多孔砖房屋结构构造
结构资料库
2010-08-07 19:13:02
烧结多孔砖孔洞率大于30%时应乘以0.9的修正系数
注册结构工程师
2010-07-22 11:29:08
04G612砖墙结构构造(烧结多孔砖与普通砖、蒸压砖)
结构资料库
2010-07-05 10:01:29
急!有谁知道200厚KP1烧结多孔砖的规格、孔洞率、容重及采用的图集
结构资料库
2009-12-30 09:26:11
2006浙G30烧结多孔砖房屋结构构造图集
建筑图集
2008-11-11 10:39:29
这样的烧结多孔砖是否能用?
建筑施工
2007-10-06 14:57:17
Kp1型烧结多孔砖容重是多少?
混凝土结构
2007-03-23 14:03:52
浙J20-95烧结多孔砖及烧结空心砖房屋建筑构造
结构资料库
2007-02-19 02:17:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开