插座箱是否要设漏电保护
xudanchen
xudanchen Lv.2
2006年05月23日 21:43:25
来自于防雷减灾
只看楼主

今审图提出插座箱应设漏电保护,请教大家是否一定要设

今审图提出插座箱应设漏电保护,请教大家是否一定要设
免费打赏
laodaolaodao
2006年11月21日 00:21:44
12楼
要设!
回复
poongood51
2006年11月22日 11:54:30
13楼
一定要设。
根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)国家标准规范:
第4.5条 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所;
4.5.1 末端保护
a) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具;
b) 生产用的电气设备;
c) 施工工地的电气机械设备;
d) 安装在户外的电气装置;
e) 临时用电的电气设备;
f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备;
h) 安装在水中的供电线路和设备;
i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备;
j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。
4.2.2.2 TT系统
TT系统的电气线路或电气设备必须装设剩余电流保护装置作为防电击事故的保护措施。
回复
guoyong1980
2006年11月22日 13:53:38
14楼
设是一定的! 不过漏电电流多大啊!????30MA 太小吧 100???
回复
goodcwy
2006年11月23日 10:44:19
15楼

柜式空调还是要设的
回复
eyu1023
2006年11月29日 23:34:13
16楼
个人觉得:主开关可以不设漏保,但是各个回路必须设漏保
回复
hdzh
2006年11月30日 09:42:28
17楼
求救大家!有没有低压开关的外形尺寸图啊??
只因我手里的资料不全所以需要大家伙的帮忙!~~
yyynzb@sina.com有的话发到我的邮箱! 先谢谢了!~`
回复
wengpeng
2006年12月01日 20:51:24
18楼
要设,应该是30mA,大了就没用了
回复
zhchli99
2006年12月04日 23:24:18
19楼
要设在末端,保护人体,免遭意外.
回复
guoyong1980
2006年12月05日 13:32:02
20楼

第F中 说到空调我就一头火! 到底柜式做不做?规定是说做 可是没见过一个做的!包括图籍
回复
zzhspeed
2006年12月07日 13:12:54
21楼
这个规范臭名昭著,很多人怀疑编者别有用心