【请教】请前辈指点一下排烟管道井的问题
lijing011321
2011年07月06日 10:06:59
来自于通风排烟
只看楼主

小弟刚接触一商场工程,该商场一共4层,在2楼有一个通往楼顶排烟管道井,从该排烟管道井里水平伸出一根粗排烟管,它的支路神向各房间,其中有一个支路伸到了另一个管井里面,那个管井只有1楼2楼有,3楼以上都没有。请问该支管究竟有什么用?为什么要这样设计?答案见25#[ 本帖最后由 lijing011321 于 2011-7-19 17:09 编辑 ]

小弟刚接触一商场工程,该商场一共4层,在2楼有一个通往楼顶排烟管道井,从该排烟管道井里水平伸出一根粗排烟管,它的支路神向各房间,其中有一个支路伸到了另一个管井里面,那个管井只有1楼2楼有,3楼以上都没有。请问该支管究竟有什么用?为什么要这样设计? 未命名.jpg
答案见25#

[ 本帖最后由 lijing011321 于 2011-7-19 17:09 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
lijing011321
2011年07月06日 10:08:37
2楼
左下角的是总排烟管井,右上角的是问题管井。
回复
crazy_123456
2011年07月06日 10:20:25
3楼
这个应该不是排烟管井,应该是排风管井;连接到其他管井是跨层后排风需要~
回复
lijing011321
2011年07月06日 10:42:23
4楼
QQ截图未命名.jpg
前辈您好,感谢您的回复。你说这不是排烟管井,可我在原图上看见它清楚表明这是排烟管井,只是左上角的那个管井没有任何标注。
另外跨层排风是什么意思?为什么要进行跨层排风?
回复
crazy_123456
2011年07月06日 16:59:04
5楼
看不到全图,偶的意思是那个问题管井可能不是排烟的,是排风的,接到排烟系统里,通风与排烟合用??问题管井确实有问题,交接处无任何防火阀~
回复
chengzhiming0203
2011年07月07日 12:27:42
6楼
装了280度防火阀肯定是排烟机井
回复
cruseo
2011年07月07日 14:34:38
7楼
这个图纸似乎有很多问题,从方案设计上都该得0分。
回复
zhaowenliangde
2011年07月07日 16:00:34
8楼
设计应该是没有问题,你说的有问题的管井只有1、2层有这就对了,就是说1、2层的排烟口是通过该竖井或安装在该竖井壁上的。
回复
xurenjia2008
2011年07月07日 16:46:30
9楼
回复
jsxxh100
2011年07月08日 09:53:08
10楼
请把对应图纸的系统图传上一起看,左下角肯定是本层各房间的排烟管井,右上角初步估计有这几种可能:1、本层的房间的排风;2、本层房间的新风;3、其他管井用;4、物品电梯等等呢
回复
懒人啥都不写
2011年07月08日 13:23:29
11楼
认同8楼的看法
回复