小弟刚接触一商场工程,该商场一共4层,在2楼有一个通往楼顶排烟管道井,从该排烟管道井里水平伸出一根粗排烟管,它的支路神向各房间,其中有一个支路伸到了另一个管井里面,那个管井只有1楼2楼有,3楼以上都没有。请问该支管究竟有什么用?为什么要这样设计?答案见25#[ 本帖最后由 lijing011321 于 2011-7-19 17:09 编辑 ]
小弟刚接触一商场工程,该商场一共4层,在2楼有一个通往楼顶排烟管道井,从该排烟管道井里水平伸出一根粗排烟管,它的支路神向各房间,其中有一个支路伸到了另一个管井里面,那个管井只有1楼2楼有,3楼以上都没有。请问该支管究竟有什么用?为什么要这样设计?
答案见25#
[
本帖最后由 lijing011321 于 2011-7-19 17:09 编辑 ]
2楼
左下角的是总排烟管井,右上角的是问题管井。
回复
3楼
这个应该不是排烟管井,应该是排风管井;连接到其他管井是跨层后排风需要~
回复
4楼
前辈您好,感谢您的回复。你说这不是排烟管井,可我在原图上看见它清楚表明这是排烟管井,只是左上角的那个管井没有任何标注。
另外跨层排风是什么意思?为什么要进行跨层排风?
回复
5楼
看不到全图,偶的意思是那个问题管井可能不是排烟的,是排风的,接到排烟系统里,通风与排烟合用??问题管井确实有问题,交接处无任何防火阀~
回复
6楼
装了280度防火阀肯定是排烟机井
回复
7楼
这个图纸似乎有很多问题,从方案设计上都该得0分。
回复
8楼
设计应该是没有问题,你说的有问题的管井只有1、2层有这就对了,就是说1、2层的排烟口是通过该竖井或安装在该竖井壁上的。
回复
9楼
回复
10楼
请把对应图纸的系统图传上一起看,左下角肯定是本层各房间的排烟管井,右上角初步估计有这几种可能:1、本层的房间的排风;2、本层房间的新风;3、其他管井用;4、物品电梯等等呢
回复
11楼
认同8楼的看法