我是一个新手,才转行做电气设计4个月,这次设计涉及到消防自动报警,我参照别人的图,一直没搞懂 从消防多线联动控制盘引至 启停消防泵和喷淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚这个21是怎么来的,我看图中就只有消防泵一用一备,喷淋泵一用一备。。。请专家告诉新人一下, 憋的难受啊,老板在催图纸了
我是一个新手,才转行做电气设计4个月,这次设计涉及到消防自动报警,我参照别人的图,一直没搞懂 从消防多线联动控制盘引至 启停消防泵和喷淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚这个21是怎么来的,我看图中就只有消防泵一用一备,喷淋泵一用一备。。。请专家告诉新人一下, 憋的难受啊,老板在催图纸了
2楼
回复
3楼
1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40)???????????
不是吧,怎么可能是21X根呢,搞错了吧,手动启动一般都是4根线
回复
4楼
怎么会是21根,写错了的吧
回复
5楼
他是消防泵的手动启停线和喷淋泵的手动启停线穿在一跟SC40的钢管内了,21跟是对的
回复
6楼
对于单台泵的启停需要3根按钮控制线、2根启停指示灯信号线,四台泵就需要20根控制线,然后所有信号指示灯需要共用1根零线,所以就是需要21芯控制线缆;
长远考虑还是应该再备用2~3根
回复
7楼
25根吧,每泵控制线3根,信号线2根,一根信号灯共用零线,再备3~4根,以备不时之需
[
本帖最后由 joanh 于 2011-7-8 11:47 编辑 ]
回复
8楼
线缆根数根据各商家具体产品,略有不同。可参考样本
回复
9楼
学习了!一直都是4X2.5消防泵!原来是5根!消防泵和喷淋泵控制是一样的吧?
回复
10楼
回复
11楼
不需要这么多的,参考一下海湾产品多线控制盘,每一设备控制在盘上有启动、停止两个按钮启动按钮的控制、反馈需要3根线,同样停止也需要三根,所以到消火栓泵控制箱只需要一个ZRKVV7*1.5就够了,一根备用,到喷淋泵也是如此。你可以多收集一下各种消防自动报警设备的说明书,里面配线很清楚的
回复