一个医院的空调系统,原来设计的冷凝水排到一个治疗室的地漏里,结果给排水的把地漏取消了,只剩下一个洗脸盆,现在凝水管已经安装完了,在洗脸盆上面甩了个头,就不知道该怎么排凝水了,请大家帮忙想想办法,先谢过大家了!
一个医院的空调系统,原来设计的冷凝水排到一个治疗室的地漏里,结果给排水的把地漏取消了,只剩下一个洗脸盆,现在凝水管已经安装完了,在洗脸盆上面甩了个头,就不知道该怎么排凝水了,请大家帮忙想想办法,先谢过大家了!
12楼
活人让尿憋死,只要和医院做好沟通,怎么接不行
回复
13楼
同意十一楼的看法
回复
14楼
不建议排到房间的地漏,如果楼层较多的话,建议做专用冷凝水立管。
回复
15楼
洗脸盆或者其它房间的地漏都可以吧,只要管路不至于太长就行。
回复
16楼
接到洗脸盆存水弯前,或单独设计凝结水立管。
回复
17楼
实在不行捅到外面接雨水管呗
回复
18楼
冷凝水直接排到洗脸盆下水管里不就行了
回复
19楼
在洗脸盆排水管开三通不就可以?
回复
20楼
合到面盆的排水系统里,最好加个存水弯,防止异味上反!
回复
21楼
你和给排水的沟通一下,他们增加一个地漏对他们没什么影响。你也可以排到洗脸盆的s弯里面去
回复