【求助】是不是弱电机房必须要双电源且末端切换
lampard2011
2011年07月05日 21:06:36
只看楼主

几个问题请教1.是不是弱电机房需要双电源且末端切换,就是机房的负载供电都由双电源柜馈出2.UPS输入接在双电源切换柜一路出线就可以了吗?。3.UPS输入回路的断路器有什么特殊要求吗?需要漏电保护吗?4.作为DCS系统各种机柜电源的UPS,是否有两路输入?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-7-5 21:08 编辑 ]

几个问题请教
1.是不是弱电机房需要双电源且末端切换,就是机房的负载供电都由双电源柜馈出
2.UPS输入接在双电源切换柜一路出线就可以了吗?。
3.UPS输入回路的断路器有什么特殊要求吗?需要漏电保护吗?
4.作为DCS系统各种机柜电源的UPS,是否有两路输入?

[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-7-5 21:08 编辑 ]
免费打赏
mxy612
2012年07月10日 10:47:40
12楼
按机房的重要性吧,我一般是放双电源的。
回复
amali167
2014年05月20日 14:24:28
13楼
一般都是双电源
回复
电气大米
2014年05月20日 15:12:41
14楼
GB50174-2008中空调供电A与B级机房是双路电源,末端切换。
C级机房没要求
回复
zhu863512329
2015年06月30日 20:18:28
15楼
按机房的重要性A、B级要设置双电源
回复
co1432009286927
2015年06月30日 20:47:01
16楼
根据负荷等级要求来配电源 不见得见机房就丢双
回复
hanzhg54
2015年06月30日 21:28:56
17楼
  弱电机房最好是双电源加UPS, 在线式UPS 是必须的,因为双电源的切换时间不能满足弱电设备不间断的要求。 UPS必须接在双电源切换装置的输出端 ,也就是说,在任何时候,负载都是用UPS供电,有市电的时候UPS把市电变成直流电给蓄电池充电,同时经逆变器逆变成交流电供负载使用,并起着稳压器的作用;市电中断时,UPS的逆变器用蓄电池的直流电逆变成交流输出,从而实现不间断。
  决不可把UPS当作一路电源接在双电源切换装置的输入端
,这样起不到不间断电源的作用。
  在不具备双电源的地方,可以一路市电加UPS构成机房供电系统,通过增加蓄电池容量来保证供电时间,不需要双电源切换。
回复

相关推荐

APP内打开