这是一个800多平米的礼堂,体积8000多立方,还有一个和它连在一起的多功能厅和招待所,总体积2万多立方,但实际连通部分只有一层,有小门可以进入多功能厅和招待所。至于上面的部分不连通,因为礼堂只有一层,多功能厅两层,招待所3层,但高度持平,都是11.10米,在外面看是个整体,而且给建筑图的时候也是按整体给的。不知道这样一个建筑应该怎么设计室内消防给水?各位高手能够给一个详细的方案,谢谢了!越具体越好,千万不要只说一句话,本人新手,不要欺负偶不懂。
这是一个800多平米的礼堂,体积8000多立方,还有一个和它连在一起的多功能厅和招待所,总体积2万多立方,但实际连通部分只有一层,有小门可以进入多功能厅和招待所。至于上面的部分不连通,因为礼堂只有一层,多功能厅两层,招待所3层,但高度持平,都是11.10米,在外面看是个整体,而且给建筑图的时候也是按整体给的。
不知道这样一个建筑应该怎么设计室内消防给水?
各位高手能够给一个详细的方案,谢谢了!越具体越好,千万不要只说一句话,本人新手,不要欺负偶不懂。
2楼
1.学规范去!
2.室内外消火栓要设
3.有中央空调设喷淋
回复
3楼
多层的,中危一级.
有舞台吗?如果有要考虑水幕.
礼堂高度是11米吗?如果是用水炮.
回复
4楼
谢谢二位指点!规范正在学,太多还没看过来。
回复
5楼
室个消火栓按《民用建筑大于50000立方的30L/S》;室内消火栓按《剧院、电影801~1200的10L/S》其它的也要设消火栓。礼堂要设喷淋-按中危一级6L/S,用快速反应喷头。
不知道这样可以吗?
我是菜鸟!!!