冷库设计技术论坛
liuming106
liuming106 Lv.7
2006年05月23日 13:10:17
来自于制冷技术
只看楼主

大家好,我是搞制冷专业教学的老师,目前总结出一套冷库设备选型的数据资料,有意者请与我联系,一起探讨.

大家好,我是搞制冷专业教学的老师,目前总结出一套冷库设备选型的数据资料,有意者请与我联系,一起探讨.
免费打赏
syk1688
2006年09月16日 00:52:14
22楼

支持11楼:我从制冷专业毕业后,在业内工作至今近三十年了,也和11楼一样,请楼主提示一、二。多谢!
syk1688@163.com
回复
tunny
2006年09月19日 09:53:52
23楼
如果是负荷的计算或许还可以,但是对于设备的选型因为各家设备规格性能的不同,氟和氨的巨大差别,怎么来定设备型号呢?
回复
rcpy007
2006年09月27日 15:30:33
24楼
我也非常需要这样的资料,请给我发一份好吗.谢谢
rcpy007@yahoo.com.cn
回复
liuming106
2006年09月30日 00:11:52
25楼
例:氨双级压缩制冷系统:
冷藏间: 60W/T
冻结间:6000W/T
回复
qingchu8210
2006年10月09日 19:20:43
26楼
以下是引用liuming106在2006-09-30 00:11:52.0发表的内容:
例:氨双级压缩制冷系统:
冷藏间: 60W/T
冻结间:6000W/T
你好 请问这个冷藏间不分吨位大小都是60W/T吗?象这样500吨和5000吨有多大区别?
是一个人做制冷销售的朋友
回复
qingchu8210
2006年10月09日 19:22:51
27楼
大家我在这个作了一个同行朋友的通讯录,请大家有时间看看
http://co.163.com/forum/content/1836_495924_1.htm
回复
lihe134
2006年10月10日 07:58:28
28楼
太好了楼主

帮我传下怎么样

谢谢了

邮箱lihe134@126.com
回复
nanguofeng
2006年10月13日 16:52:44
29楼
楼主你好,我一直等你的资料,可没有
回复
nanguofeng
2006年10月13日 16:54:53
30楼
楼主老师,我的邮箱:hlsh_hw@126.com
回复
liuming106
2006年10月16日 18:54:26
31楼
例:氨双级压缩制冷系统:
冷藏间: 60W/T
冻结间:6000W/T

这个只能用于双级压缩制冷系统和螺杆机制冷系统,大型冷库,像刚才那位朋友说的500t和5000t这样大的冷库,能适合,你可以勇理论计算一下。
回复

相关推荐