出风口有冷凝水
dyj.100
dyj.100 Lv.12
2011年07月04日 20:49:26
只看楼主

中央空调出风口有冷凝水有哪些原因

中央空调出风口有冷凝水有哪些原因
免费打赏
wuxuefengdd
2012年06月13日 10:43:35
12楼
学习 学习 学习
回复
mzj126
2012年06月19日 15:59:48
13楼
1:回风过滤网堵塞;
2;室内门窗未关好,导致室内空气形成对流;
3:风口保温材质或安装问题;
4:送风量不足
回复
dahutu
2012年06月21日 14:12:09
14楼
都对
回复
changtuwb
2012年06月22日 19:53:53
15楼
回复
changtuwb
2012年06月22日 19:54:41
16楼

一般都是这种情况照成的
回复
dgmcsy
2012年06月26日 11:07:57
17楼
制冷技术中心: http://www.gdftjx.com
回复
hxfeng52000
2012年06月27日 22:36:41
18楼
新建的房子有冷凝水很正常。房内潮湿呀!
回复
athvac
2012年07月05日 23:02:21
19楼
咨询下,您说的“风道与风口之间没有用帆布连接,风口处容易产生冷凝水,”主要指哪一块呢?
回复
axiaobin0606
2012年07月10日 13:09:15
20楼
:风速低造成岀风口温度过低,形成冷凝水。或风口边延不密封造成热交换形成冷凝水。
回复
zgl1045628358
2012年07月10日 16:19:52
21楼
风机盘管出风口温度大约在14-16度
回复

相关推荐