高层内柴油发动机房消防采用自动喷水系统,行吗?
nnhwh
nnhwh Lv.2
2006年05月22日 21:03:14
只看楼主

高层内柴油发动机房消防采用自动喷水系统,行吗?如何设计?电气专业说不能用水消防!如果设置自动喷水系统,听说要设隔油池,如何设计?

高层内柴油发动机房消防采用自动喷水系统,行吗?如何设计?电气专业说不能用水消防!
如果设置自动喷水系统,听说要设隔油池,如何设计?
yx1975
2006年05月22日 23:00:24
2楼
放几个灭火器吧。
回复
cxh_0722
2006年05月23日 08:43:58
3楼
条文说明中还是推荐采用水喷雾系统.
所以还是采用水喷雾或气体灭火系统比较好.
回复
ferry
2006年05月23日 08:46:38
4楼
水喷雾。不能用闭式自喷系统,灭火机理和响应时间都不同。
回复
kibo
2006年05月23日 10:04:56
5楼

ferry水友及楼主,关于此问题,新规范有些变化,前一段论坛也有过深入讨论,不知道两位看到没有。
高规在上海的宣贯摘要(非完整版)http://co.163.com/forum/content/1666_307414_1.htm;
高规这条错了吗?http://co.163.com/forum/content/1666_258033_1.htm;
高规几个问题的解释http://co.163.com/forum/content/1666_301803_1.htm。
请参考。
回复
ferry
2006年05月23日 16:16:56
6楼
kibo,感谢你的介绍!我的观点http://co.163.com/forum/content/1666_301803_3.htm
回复
cxh_0722
2006年05月23日 17:05:48
7楼
同意楼上的,我们在参加消防设计资格考试前培训时,广东消防总队的专家也说最好做气体.因为发电机是做为备用电源,如果连它也着火的话,就已经没有电源了,水泵全部都启动不了了,所以用水系统灭火不太科学.
回复
blatter
2006年05月24日 13:34:16
8楼

发电机是备用电源,它着火就没有电源,甚至水泵全部都启动不了了?还有 ,水系统灭火不太科学?
LS请自己校对你说的话,是否矛盾。
柴油发电机房的灭火可以采用水喷雾,但是这个不太实用。因为验收发电机的时候会把喷头拿掉,因为操作方便。
验收消防的时候才把喷头装上。但是正常使用的时候,喷头一般是拆下的。所以,一般不推荐采用水喷雾灭火。
前期,我设计的一个五星级酒店里的柴油发电机的灭火就采用的是喷淋和泡沫联用系统。还有,气体灭火,我们更不推荐。因为柴油机房的泄压口面积太大,气体灭火的效果会非常不明显。二者的需要泄漏压面积相差甚远。
回复
liux97
2006年05月24日 16:46:10
9楼
新规范已经有明确说明了,看7.6.6条
回复
nnhwh
2006年05月24日 22:42:34
10楼
谢谢各位同仁,新规范已经7.6.6条是自动喷水系统,但电气专业设计人员(包括老专家)对此用水消防不认可.
回复