浙江某5A级办公楼施工照片
foliage8008
2011年07月03日 12:35:08
来自于工地图片
只看楼主

以下是部分施工照片,请大家帮忙指出不足,多提意见。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2011-8-28 10:55 编辑 ]

以下是部分施工照片,请大家帮忙指出不足,多提意见。

[ 本帖最后由 foliage8008 于 2011-8-28 10:55 编辑 ]

DSC00514.JPG


套管.jpg


DSC01794.JPG


空调水管二次镀锌安装.JPG


集水坑排水管安装.JPG


玻璃钢分管穿剪力墙.JPG


玻璃钢风管安装.JPG


玻璃钢风管连接.JPG


风管水管穿临战钢板封堵该如何处理.JPG


电气墙体开槽预埋线管.JPG


喷淋支管末端固定支架合理吗.jpg

免费打赏
cys8553lmz
2011年07月03日 21:50:32
2楼
变形了 应该是不算合格
回复
zln186
2011年07月04日 11:14:36
3楼
太短了吧,而且错位了!肯定不合格。
回复
thiago
2011年07月05日 15:16:14
4楼
新人,学习了
回复
magic2518
2011年07月05日 17:53:43
5楼
太短,软接要15-30公分
回复
泰州辛普森
2011年07月06日 08:12:10
6楼
明显的错位很多啊,还有那个螺母跟螺杆怎么平齐了,按规范不对。
回复
hfziqing
2011年07月06日 08:42:56
7楼
有标准的图集
回复
sheepsky
2011年07月06日 22:01:38
8楼
不能发生扭曲现象!
回复
lu.sq
2011年07月08日 22:36:53
9楼
套管不应上油漆。
回复
foliage8008
2011年09月01日 21:21:42
10楼
这些图片是很有价值的,没人看,真是可惜了。
很多人只展示成品,这是中间的施工过程,真的很宝贵的。
回复
hezhifang
2011年09月01日 21:48:45
11楼
个人之见:
一、软连接太短,应该不小于200的
二、套管为刚性套管吧!没按图集来做,而且不用刷油漆,在水泥包裹下很难腐蚀,但是里层是不是应该刷一层防锈漆呢?
回复

相关推荐