看了“某KTV空调系统图”,发表几点建议:
1、首先图纸提到“系统图”,从整体来看,不沾边。
2、没有设计说明,主要设备技术参数不明确。按照图纸看只有排风系统、新风系统。
根本谈不上“空调”系统,新风采用的动力设备应该是风冷高静压管道机,排风柜的
技术参数不明确。
3、此处为新风采集点,但是相隔不到1米又是排风点,这样会使新风空气质量大大降低,
使排出的部分废气又经过新风送到房间内。
回复
3楼
4、按照图纸送风主管的尺寸来估算,所选的新风设备风量、冷量应该不是很大。
很难满足室内空气的温度调节所需冷量。
5、上图所示的新风机连接风管画法错误。
6、不知道楼主是否计算过风管的阻力,到最末端会有风吹出来么?(担心)
7、总体来讲此设计很失败。应该是毕业设计吧,如果是实际工程,这样
的设计,估计很难被业主验收的。
回复
4楼
楼主在图纸简介说到:FP配新风
看图应该只是新排风的系统,有点不明白的是:用FP,那就是有冷水机组咯,干吗还要用风管机做新风机啊,直接用空调处理柜就行啊,而却风管机的静压一般只能做到100pa,而你风管却接了40来米?
新排风机的止回阀、防火阀没有意义。
第9.3.10条 下列情况之一的通风、空气调节系统的送、回风管,应设防火阀;
一、送、回风总管穿过机房的隔墙和楼板处;
二、通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处的送、回风管道;
三、多层建筑和高层工业建筑的每层送、回风水平风管与垂直总管的交接处的水平管段上。