【讨论】看看砼的漏浆现象,接茬处只有砂子,木有水泥浆,灰常明显
zhouyaxu
zhouyaxu Lv.6
2011年07月02日 10:27:23
来自于工地图片
只看楼主

下面是我下达的监理通知单,欢迎交流。2011年7月2日上午9时,我监理人员在巡视时发现4#楼地下二层49轴/C-E轴墙体拆模后存在如下质量问题(见附图):1、局部胀模现象明显;2、漏浆现象严重,新旧砼接缝处明显无水泥浆;要求施工单位立即进行整改,整改完毕后报监理复验。要求你单位今后在支设模板时采取有效措施,切实杜绝胀模、漏浆等现象。

下面是我下达的监理通知单,欢迎交流。
2011年7月2日上午9时,我监理人员在巡视时发现4#楼地下二层49轴/C-E轴墙体拆模后存在如下质量问题(见附图):
1、局部胀模现象明显;
2、漏浆现象严重,新旧砼接缝处明显无水泥浆;
要求施工单位立即进行整改,整改完毕后报监理复验。要求你单位今后在支设模板时采取有效措施,切实杜绝胀模、漏浆等现象。

20110702649.jpg


20110702650.jpg

免费打赏
li4869
2011年07月03日 11:56:05
2楼
砼烂根现象。一是未清理二是未振捣。还有漏浆。 都会引起这个情况
回复
zhouyaxu
2011年07月03日 15:02:51
3楼
请问怎么处理呢?
回复
xuweiwei1008
2011年07月03日 22:56:50
4楼
这样的情况不算严重,主要还是漏浆的原因,属于质量通病。参照相关的质量通病处理方法处理就行了。这种情况先用水将表面润湿,或涂刷界面剂,然后用1:2的水泥砂浆抹压平整。这种质量问题下监理通知单,是不是小题大作了。一方面木模板没有贴海绵条,另一方面木模的上口平整度控制不好,造成下次支模时,模板下口不平整,必然造成模板的缝隙过大。
回复
chinaszcool
2011年07月05日 10:43:32
5楼
很常见的现象,问题不大
回复
aying1987311527
2011年07月05日 11:20:02
6楼
你们组织一下工人对这个部位进行剔除,看看里面的砼是否密实!!!

1、如果里面密实的话,就用砂浆抹平就好了;
2、如果里面也不密实,就请设计的过来看看吧,一般的处理方法就是:模板支模成牛腿样式,再把此部位充分湿润,喷上新旧砼结合剂二道;再用比此部位砼高一个等级的砼加膨胀剂浇筑就行了。

注意:处理后的砼需要养护到位!!!最好是派专人养护啊!
回复
cscecgaoying
2011年07月05日 12:10:25
7楼
振捣时间过长,漏浆的原因,混凝土塌落度太大了。。。控制下就好了
回复
框架梁
2011年07月05日 12:17:10
8楼
这样的情况应该整改
回复
xfcb55
2011年07月05日 12:37:49
9楼
看图,说明你们的监理很认真很负责。工地上这种情况非常普遍,一般的做法也就是凿去漏浆部分混凝土,然后用高强混凝土摸平就行了。不过还是要赞一下这个监理,工程之幸!
回复
baowei0406
2011年07月05日 22:09:41
10楼
你才做监理的?这都能算得上问题。。。。。
回复
zhouyaxu
2011年07月05日 23:05:39
11楼
回答的非常地道,我们这个工地也打算这么处理,谢谢!