有一400KW电机控制,工变频切换控制,切换使用2把双头刀开关,工变频上下隔离,工频采用软启+接触器使用,现在工频使用过程中,拖负载运行在500A左右一小时后查看接触器,接触器灭弧罩处温度有70℃,外壳有40℃,电机额定电流690A,接触器上海人民电器厂CJ40-1000A,咨询上海人民电器厂此种情况为正常,可以继续使用,真诚请教大侠,此种情况是否正常。(500A运行,是风门关小了一些,未全负荷运行)
有一400KW电机控制,工变频切换控制,切换使用2把双头刀开关,工变频上下隔离,工频采用软启+接触器使用,现在工频使用过程中,拖负载运行在500A左右一小时后查看接触器,接触器灭弧罩处温度有70℃,外壳有40℃,电机额定电流690A,接触器上海人民电器厂CJ40-1000A,咨询上海人民电器厂此种情况为正常,可以继续使用,真诚请教大侠,此种情况是否正常。(500A运行,是风门关小了一些,未全负荷运行)