【讨论】楼梯出现空鼓现象!
a549973223
a549973223 Lv.3
2011年07月01日 23:13:46
来自于工地图片
只看楼主

大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!

大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!

IMG_3636.JPG

免费打赏
motan
2011年07月06日 16:14:10
52楼
砖砌沼气池 沼气池.jpg
回复
motan
2011年07月06日 16:24:32
53楼
sorry 发错帖了
回复
xxh1580
2011年07月06日 16:39:34
54楼
问题不大,但施工质量的确太差,可以将根部的混凝土剔除,清理干净,用高一级别的微膨胀混凝土重新浇筑。
回复
zgcjp
2011年07月06日 17:20:56
55楼
属于蜂巢现象,一般就原砼清理干净,再灌浆。
如深度很深,需要经过计算,是否要进行加固处理。
一般是结构纤维加固,或者是钢板。
回复
wttmdy2
2011年07月06日 21:53:53
56楼
怎么柱子里面都是乱七八糟的东西啊
怎么浇捣的
凿掉用高一级的砼修补吧
回复
yueqian911
2011年07月07日 00:09:51
57楼
这个施工质量也太差了吧,存在安全隐患哦!
回复
zyj6020
2011年07月07日 06:46:21
58楼
从图上看有以下错1管理不严 2监理不到位 3施工缝留置位置不对。有以上过错建议还是推倒从来
回复
leafone
2011年07月07日 06:59:33
59楼
该敲打敲打你的施工队伍了,如果是自己领人干的,找间小黑屋自己面壁去~
回复
stankovic
2011年07月07日 09:09:44
60楼
蜂窝、麻面加露筋 应该磨平麻面然后在用高强混凝土灌注
回复
amiox8
2011年07月08日 00:07:35
61楼
这个也是施工现象的通病,那个接缝都是冲洗模板的时候把垃圾都冲到那个接缝那里了,之后很难清理出去就一直留在那里了,这个情况可以做个缺陷处理方案,把垃圾以及松散的混凝土清理掉再用高一等奖的细石混凝土重新浇筑密实即可!
回复

相关推荐

APP内打开