【讨论】楼梯出现空鼓现象!
a549973223
a549973223 Lv.3
2011年07月01日 23:13:46
来自于工地图片
只看楼主

大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!

大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!

IMG_3636.JPG

免费打赏
yinchong2000
2011年07月05日 11:51:28
32楼
粗制滥造太明显了啊!
回复
skone7074
2011年07月05日 11:59:30
33楼
施工时不注意,事后补救总不太好
回复
colong963
2011年07月05日 12:22:52
34楼
砼无振捣,模板支护有问题(无保护层),梯板和梯梁完全分离,必须凿去,重新浇筑。
回复
lianyihuax
2011年07月05日 13:39:24
35楼
把所有不密实的石子杂物全部剔除,支模板呈簸箕口状,先用高标号素浆处理接茬部位,再用提高一个等级的混凝土填充振捣密实,待混凝土强度达到拆模强度后拆模,待达到设计强度后并凿去多余部分即可
回复
cwcroom
2011年07月05日 14:20:25
36楼
这个施工情况有点恐怖的,
回复
lgm571121412
2011年07月05日 14:59:00
37楼
这样管理几乎等于没有,应该处理楼梯结构,可以打掉局部烂根部位,浇捣高一级砼,关键是要惩罚和教育管理人员和作业班组。
回复
ntzfjz
2011年07月05日 15:19:48
38楼
这个施工质量太差了
回复
weyuyu
2011年07月05日 15:48:06
39楼
太夸张了吧。。。
回复
gxylight
2011年07月05日 16:01:44
40楼
很久没见到这么恶心的工程!估计工地管理水平不怎么样了!
回复
gesenlin
2011年07月05日 20:38:48
41楼
根部夹渣太多,钢筋有移位现象,应及时与设计单位沟通,看是否可以剔除杂质及相关范围混凝土,用高一级微膨胀混凝土重新浇筑。