大虾们分析下很不正的高温库...
hu77441752
hu77441752 Lv.5
2011年07月01日 21:53:57
只看楼主

大虾们分析下很不正的高温库...有个小高温库,3P压缩机是新换的,风冷,,最近回气管很汤,排气常温.冷凝器吹出的来风也是常温.(以前吹的热风)低力0.7.高压表坏了不清楚.调节膨胀阀也没反应,请大家分析下....

大虾们分析下很不正的高温库...
有个小高温库,3P压缩机是新换的,风冷,,
最近回气管很汤,排气常温.冷凝器吹出的来风也是常温.(以前吹的热风)低力0.7.高压表坏了不清楚.
调节膨胀阀也没反应,请大家分析下....
免费打赏
fengxiang1025
2011年07月03日 09:20:27
2楼
压缩机是坏的。串气了。
回复
iloveki520
2011年07月04日 16:35:08
3楼
数据提供太少啦,估计压缩机坏得机率比较大!
回复
co936201979
2011年07月04日 21:16:25
4楼
一句话‘只要你说的工况是真实的;就说明压缩机已经坏啦;更换压缩机
回复
cywhqf
2011年07月05日 06:42:22
5楼
压缩机串气了。半封闭的可以换阀板组合,全封闭的只能换压缩机了。
回复
pcbruselee
2011年07月05日 06:53:53
6楼
压缩机高低压串气了,高低压压力表的指针应该会很激烈的摆动。可压机是新换的怎么就坏了,有没有查下原因。
回复
xyjin1986
2011年07月07日 05:58:58
7楼
压缩机有点危险
回复
zhaowenliangde
2011年07月07日 16:11:51
8楼
同意你的见解。
回复
yubinyb
2011年07月07日 23:35:37
9楼
压缩机可能出现问题,过热
回复
mkr001
2011年07月13日 23:32:40
10楼
低压0.7不对吧 跟不开机的时候均压数值差不多了,所以判断是压缩机的问题了 上面说的压缩机串气很有可能了。 系统中根本没有压缩了