到底哪些地方应设火灾时疏散照明???是否只要是公建的疏散走道、楼梯间等就要设置,而不管建筑层数,面积大小???从防火规范来看不是这样的,但是施工图审查时我的图纸(主要是些小公建)经常被提:宜增设火灾疏散照明,或建议增设火灾疏散照明...然而又没提供依据!而我们又没有勇气向所谓的专家质疑,只有请教大家!例如:商店建筑,2层,每层1200平方米,无封闭楼梯间或防烟楼梯间,每层商铺被分割为100~200平方米的独立单位,外廊式走道,商铺之间不连通....这种情况下大家会设吗?还是公建一律都设???(劳命伤财啊?)
到底哪些地方应设火灾时疏散照明???
是否只要是公建的疏散走道、楼梯间等就要设置,而不管建筑层数,面积大小???
从防火规范来看不是这样的,但是施工图审查时我的图纸(主要是些小公建)经常被提:宜增设火灾疏散照明,或建议增设火灾疏散照明...然而又没提供依据!而我们又没有勇气向所谓的专家质疑,只有请教大家!
例如:商店建筑,2层,每层1200平方米,无封闭楼梯间或防烟楼梯间,每层商铺被分割为100~200平方米的独立单位,外廊式走道,商铺之间不连通....这种情况下大家会设吗?还是公建一律都设???(劳命伤财啊?)
2楼
可以不设,但消防审图时经常要求设,消防说了算。
回复
3楼
我也觉得如楼主所说的商店可以不设,可以对此问题问问审图的专家.他们到底依据的是什么,大家学学.
回复
4楼
呵呵,没有勇气质疑专家!所以到论坛讨论,论坛里也有审图专家,请发表意见!
回复
5楼
<建筑照明设计规范>GB50034-2004上说:正常照明因故障熄灭后,需保证人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明.
根据这一条来说,对于外廊式的还是可以不设置的.因为外廊式的走道本身就可以看到出口.我个人观点.
最近做的宾馆因为是外廊式,二层,也没有设疏散照明.不知道能不能通过.
回复
6楼
若依这一条,是否所有的公建的通道和出口都应该设,因为都需要保证人员疏散啊????
另外我认为建规以每层建筑面积来划分也不科学,因为空间的分割不同,例如虽然每层面积大,但如果为被独立分割为小间,且为外廊式或者单元式,四层以下,那么这对于疏散是极为有利的,是否可以不设设疏散照明?
回复
7楼
我刚干完一个小工程,审图的说了,公建一律都设
回复
8楼
同意楼上所说,我们审图的也是这么要求的,估计有内部文件。
回复
9楼
决不是劳民伤财,一定要设!
现行规范对应急照明规定的较乱,新的建规出来后一定会加上这一条。
依目前规范,民规24.7.2有此规定。
回复
10楼
要有的,要设安全出口和消防疏散指示灯
回复
11楼
同意7偻意见,但认为只设标志应急照明就可以了,不必设疏散照明用的。
回复