图纸简介: 高层商住楼电气设计图,本工程为高层商住楼,地下一层为人防,一二层为商业,三层至阁楼层为住宅.接地平面图、地下室电气平面图、弱电平面图、跃层弱电平面图、防雷平面图、跃层电气平面图、信息网络系统图、可视对讲系统图、电气系统图、配电箱系统接线图、人防应急照明接线图、应急照明配电箱系统图、配电干线系统图、人防通风方式信号箱系统图、消火栓按钮系统图、综合防雷及接地系统图等。 附件名:20065141147620653641.zip
图纸简介:
高层商住楼电气设计图,本工程为高层商住楼,地下一层为人防,一二层为商业,三层至阁楼层为住宅.接地平面图、地下室电气平面图、弱电平面图、跃层弱电平面图、防雷平面图、跃层电气平面图、信息网络系统图、可视对讲系统图、电气系统图、配电箱系统接线图、人防应急照明接线图、应急照明配电箱系统图、配电干线系统图、人防通风方式信号箱系统图、消火栓按钮系统图、综合防雷及接地系统图等。
附件名:20065141147620653641.zip
文件大小:2100K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
看了再说!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
1、说明写的不错,
2、电表柜应当柱名尺寸的,这么多的电表,是否山东电冶局规定必须电表集中放?我为什么不用电子式?
3、商业和地下室照明不需要分开进线吗?电冶局能同意?
4、目前还看不懂呢的应急照明支路的控制方式。
5、住户室内配电箱1.5米稍低了吧
6、翘板开关1.3米有规范吗,
回复
4楼
1、人防及商业不许要做消防系统吗?
2、防雷部分需要每层做均压环?
回复
5楼
怎么没有人发言啊, 强烈希望斑竹发言来讨论,咱们共同讨论学习
回复
6楼
听好的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,学习了.........................................................
回复
7楼
有些问题,讨论讨论听好的,楼主应该上来啊,听听你的意见
回复
8楼
不知道应急照明应该怎么做,学习一下!
回复
9楼
谢谢!!
回复
10楼
看了一下,不太明白
回复
11楼
没有人再回复了吗?期待大家的不同意见啊!
回复