有延时冲洗阀管段的水利计算应如何考虑设计秒流量,什么时候大便器给水当量加0.5,再加上1.1升/秒。请大家给予指教。
有延时冲洗阀管段的水利计算应如何考虑设计秒流量,什么时候大便器给水当量加0.5,再加上1.1升/秒。请大家给予指教。
2楼
当采用延时自闭冲洗阀时,大便器的当量以0.5计,计算出来的流量再加上1.1L/S。并不是当量加0.5,
回复
3楼
挖塞。楼上的,给点依据。!好象是蛮有道理的。
回复
4楼
《建筑给水排水设计规范》3.6.5条很清楚。用平方根计算时就是2楼说的方法。其实很简单,只不过问问题的太懒。
回复
5楼
小便器采用延时冲洗阀时,怎么考虑呢?
回复