绝缘监察电压继电器的整定值应该取多少?
blue-lake
blue-lake Lv.2
2006年05月22日 09:21:35
来自于继电保护
只看楼主

如题,开口三角端的电压继电器整定值一般为?

如题,开口三角端的电压继电器整定值一般为?
免费打赏
hkshaochanggen
2006年06月03日 11:55:28
12楼
整定时,能可靠躲过正常运行时的不平衡电压即可,一般均整定为15V。
单个电压互感器剩余绕组的电压为100/3=33.3V,但在正常运行时,三相矢量和理论上为0,当系统出现单相接地故障时,由开口三角形构成的零序电压滤过器出现零序电压。当此电压大于继电器的整定值时,继电器动作。开口三角形的电压在正常运行时,理论上为0,但实际运行中,由于互感器本身误差,三次谐波,等总有不平衡电压存在,整定值大于这个不平衡电压即可。
回复
zhujun_522
2006年06月03日 15:09:02
13楼
谁见过中性点直接接地系统要开口三角的?站出来
2楼回答依据是什么?
回复
aczwx
2006年06月05日 10:52:40
14楼
没有见过,但是有的继电保护的书上好象是这么写的,我说的“是不是?好象是吧”。
回复
aczwx
2006年06月05日 10:54:24
15楼
失误,弄混了,是电压互感器的,可以和你认识吗?
回复
aczwx
2006年06月05日 11:28:18
16楼
13楼,向你请教一个问题,中性点直接接地的复合电压闭锁的方向过流保护中的零序电压是怎么取的?
回复
zhaobing25899
2006年06月08日 19:18:57
17楼
路过学习,请莫打击.
回复
yxwliul
2006年06月08日 22:15:12
18楼

我们这里的两台220kV主变,正常运行时一台主变中性点直接接地,投零序保护,另一台中性点不接地,投间隙保护。中性点间隙零序电压、电流保护,其电压值就是取自220kV母线电压互感器的开口三角形。防止由于某种原因造成失地运行时,又发生单相接地故障。对主变中性点绝缘造成破坏。
回复
daiyu83
2006年06月09日 09:44:49
19楼
路过,
回复
aczwx
2006年06月14日 09:40:08
20楼
中性点直接接地系统到底会不会需要不需要有开口三角的零序电压?
回复
jcr123
2006年06月14日 10:23:18
21楼
当然需要!某些型号的微机保护正常时取自产3U0电压,故障时取的就是外部开口三角电压,还有主变间隙接地保护也是取的开口三角电压
回复

相关推荐

APP内打开