【求助】柜内电缆发生爆燃事故!请帮助分析
释然
释然 Lv.12
2011年07月01日 09:50:14
只看楼主

一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢![ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]

一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢!

图像001.jpg

图像005.jpg

图像000.jpg

图像006.jpg

[ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]

图像001.jpg


图像005.jpg


图像000.jpg


图像006.jpg

免费打赏
sldhbds
2011年07月08日 10:52:17
52楼
设计问题,非要把电缆弄成直角弯
回复
cheng-snksh
2017年07月27日 08:17:34
53楼
从楼主提供的资料只能从有象分析,熔断器烧断,可能回路存在过流,电缆终端头烧毁,可能是电缆终端头施工不合格,在过流的大电流情况下烧毁;当然还需要查清过流的原因,是过载?还是因为电流谐波引起的呢?
回复