一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢![ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]
一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢!
[
本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]
42楼
这也是做的电缆???
回复
43楼
先不说电缆头内的造工了,电缆的转弯半径,电缆手指的分叉处,就可见水平了,这样都可以过验收!!!!!!!!!!!!!
回复
44楼
看了楼上各位的分析见解,学习了
回复
45楼
电缆头分支处制作工艺达不到要求,导致电缆绝缘层受损坏,时间长了击穿放电短路。
回复
46楼
回复
47楼
不见得是施工方工艺问题
回复
48楼
电缆在做接头时,没有按照标准,再有就是夏季温度高,加上本身接触不良造成电缆温度高,绝缘强度降低,从而发生事故。
在变电系统运行中,夏季要加强对电缆连接点处检查,发现温度异常,采取重点监控,有问题及时处理。
回复
49楼
这个是电缆的铠与屏蔽层都没有接地造成的。
回复
50楼
不是爆炸,是绝缘被击穿,碳化在电流作用下起火燃烧造成的。
回复
51楼
回复