【求助】柜内电缆发生爆燃事故!请帮助分析
释然
释然 Lv.12
2011年07月01日 09:50:14
只看楼主

一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢![ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]

一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢!

图像001.jpg

图像005.jpg

图像000.jpg

图像006.jpg

[ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]

图像001.jpg


图像005.jpg


图像000.jpg


图像006.jpg

免费打赏
sghxdq
2011年07月05日 14:37:42
32楼
进来学习学习
回复
xuxinhua2008
2011年07月05日 17:00:11
33楼
电缆绝缘有问题吧
回复
dongge6666
2011年07月05日 19:01:41
34楼
工艺存在问题,属于高压击穿现象。
回复
heweili156458279
2011年07月05日 19:36:40
35楼
不好意思 我不 懂得啊 低压还行一点啊
回复
考拉77
2011年07月05日 20:59:23
36楼
回复
liuxuesheng-001
2011年07月06日 08:58:57
37楼
图片中的故障位置是10KV电缆头最容易击穿部位,因为此部位电场不易平均分布,如果在制做过程中工艺达不到要求会造成某点电场过高,造成电缆终端击穿。具体请参考10KV电缆终端制作工艺。
回复
zyc_2009414
2011年07月06日 11:15:55
38楼
施工方没按要求制作
回复
gdhz369
2011年07月06日 14:00:31
39楼
电缆头制作绝缘性能不太好,时间长了导致电缆绝缘层受潮损坏,高电压击穿放电短路
回复
wf2499
2011年07月06日 14:04:28
40楼
地刀怎么合着
回复
leebinggang
2011年07月06日 14:33:51
41楼
端头制作工艺没达到要求,当时可能看不出什么问题,时间久一点就击穿绝缘了......